CIVILMANIA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
Voir le deal
469 €

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

+32
samideqlqpart
solidis
boukhari salim
benmansour
kamel
kaarim
ANJARY Marosoa Lanto
bryc
lola
rachid9177
ELHO
kamel27
waleed27
yassine
Ucef
bentafat_rachid
abdou
Mahdi
xxxx
IMHOTEP
tchikou
BoumedD
ibrahim74
toumache
fatehi532
nacim
khelfi Mebarek
rachid
nasser_3615
MOHAMED
ali31
Rafik
36 participants

Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant

Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Sam 2 Juin - 17:20

Salam yassine
pour la première question
bien sur que c possible de faire une analyse modale spectrale manuellement, je vous propose ce document qui présente un exemple de calcul manuel d'un bâtiment par la méthode modale spectrale
http://www.zshare.net/download/211379321320d9/

pour les structures irrégulières, c le même principe sauf qu'il faut tenir compte de l'excentricité au niveau des diaphragmes par l'ajout d'un moment de torsion, ou bien par l'excentrement du centre de masse

pour la deuxième question

j'ai pas bien compris la question

Very Happy
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par yassine Sam 2 Juin - 20:56

merci rafik pour tes effort
pour la 2 question : mon batiment est dejat construit sont tenir compt les regle parasismique (parmi ces regles les joint de dilatation pour les bâtiments de hauteurs et de masses très différentes (écart supérieur à 15%).
alors mon pb est comment donne une solution pour la reabilitation sismique de la construction;
encor merci mon ami rafik

yassine
MGCien
MGCien

Nombre de messages : 89
Age : 40
Ville/Pays : maroc
Profession : ingenieur
Loisirs : programation;internet;conception architecturel
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 28/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par waleed27 Dim 3 Juin - 20:38

rafik.... c vraiment merveilleux ce document
barak allahou fik.....
waleed27
waleed27
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 4102
Ville/Pays : algerie
Profession : ing GC
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 02/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par waleed27 Dim 3 Juin - 21:03

rafik et abdou.. allah ybarak... allah yahfadkoum ... merci bcp pour ces explications
waleed27
waleed27
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 4102
Ville/Pays : algerie
Profession : ing GC
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 02/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par xxxx Dim 3 Juin - 21:33

MErci bcp Rafik je rejoins waleed , tu as proposé un super doc
excellent ...vraiment top .

xxxx
MGCien Actif
MGCien Actif

Nombre de messages : 7914
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Lun 4 Juin - 10:34

yassine a écrit: pour la 2 question : mon batiment est dejat construit sont tenir compt les regle parasismique (parmi ces regles les joint de dilatation pour les bâtiments de hauteurs et de masses très différentes (écart supérieur à 15%).
alors mon pb est comment donne une solution pour la reabilitation sismique de la construction


Salam Yassine

On parle de joint sismique (ce que vous appelez joint de dilatation) entre deux bâtiment indépendants ou deux bloques de bâtiment avec une différence notable de rigidité ou de masse.

Les conditions de L'écart de 15% sur la masse et 30% sur la rigidité, sont des conditions (exiger par le RPS 2000) à vérifier pour l'application de la méthode statique équivalente. si ces conditions ne sont pas vérifier, on dit seulement que l'on peut pas appliquer la méthode statique équivalente, et on doit analyser le bâtiment par la méthode modale spectrale.

Very Happy
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par kamel27 Lun 4 Juin - 20:16

Rafik je voix pas pourquoi on utilise la méthode statique (qui demande des calculs manuels) si on a un spectre de reponse (methde qui ne demande pas de calcul) ??? tous les ingenieurs que je connais utilise la methode dynamiqu meme si la methode statique est applicable esq c'est juste

kamel27
MGCien
MGCien

Nombre de messages : 227
Ville/Pays : algérie
Profession : étudient
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 18/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Mar 5 Juin - 10:18

Salam kamel

En fait, Ce que vous avez évoqué c la pratique de la plupart des ingénieurs
Mais en réalité on peut appliquer :

- la méthode statique équivalente soit par calcul manuel soit par calcul automatique
- la méthode modale spectrale soit par calcul manuel soit par calcul automatique

1. pour l’application manuel de la méthode statique équivalente, je vous propose ce document :
http://www.zshare.net/download/20632379a3327c/

2. pour l’application automatique de la méthode statique équivalente (sous étabs), je vous propose ce document
]http://www.geniecivil.org/Logiciels-et-formations-c3/SAP2000-ETABS-f1/UTILISER-LA-METHODE-STATIQUE-EQUIVALANTE-t958.htm
(le principe c calculé les forces statique équivalentes suivant les deux directions principales selon le règlement en vigueur (RPA), est les applique statiquement au centre de masse des diaphragmes)

3. pour l’application manuel de la méthode modale spectrale, je vous propose ce document :
http://www.zshare.net/download/211379321320d9/

4. et pour l’application automatique de la méthode modale spectrale, je ne vous propose rien car je présume que vous la maitrisée, et puis c le logiel de calcul qui "fait tous"!!!, mais il faut avoir le background theorique.
Very Happy
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par waleed27 Ven 8 Juin - 21:36

allah ya3tik aassihha khouya rafik... allah yahafdak barak allahou fik
waleed27
waleed27
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 4102
Ville/Pays : algerie
Profession : ing GC
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 02/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Lun 11 Juin - 10:29

waleed27 a écrit:salam khouya rafik... j'ai une question consernant le document que t'a envoyé pour la methode statique equivalante...

pour le calcule des centre de rigidité... je pense que c
Ycr=(somme des Ix .Yi)/ somme Ix
et méme chose pour Xcr
j'ai essayé de fére le calcul..g trouvé que y=2.4 et pas -2.1..
je veux bien que tu revoi et tu me montre l'erreur si j'ai fait erreur
merci mon frére

barak allahou fik pour le document il ma bcp aidé pour cmprendr bcp choses
et me raplé d'autre

Je vais voir ça, et je te remercie waleed pour la vérification et la remarque
Very Happy
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Mar 19 Juin - 11:02

Salam Waleed

je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porter et d'avoir réviser et corrigé ce doc

effectivement pour l'expression du centre de rigidité il y à une ptit erreur d'expression

pour le calcul de ey, vous avez encor raison, j'ai refais le calcul et c bien ey= -2,4 (le signe mois c Just pour l'orientation de l'axe Y)
j'en profiterais pour revoir le doc et le révisé et je vais le maitre à jours sur le forum dans qlq temps
Very Happy

Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Mar 19 Juin - 11:03

waleed27 a écrit:salam rafik.. j'espére que tu va bien mon frére .. je veu savoir pour koi t'a eleminé les voile de 6 et 3 m dans le calcul de Xcr
merci rafik....


Salam Waleed

Généralement, on fait l'hypothèse que les voiles travailles dans leur plans et on neglige leur rigidité or plan

et donc, dans le cas de notre structure, les 5 voile parallèle de 2m sont utilisés pour le calcul de ex, et le deux voiles de 3m et 6m pour le calcul de ey
Very Happy
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par waleed27 Mer 20 Juin - 23:24

merci mon frére rafik pour ta reponse....
mais dans le cas des voiles je croi que les voiles utilisé pour le calcul de Yr ont un centre de gravité qui passe par le Xg donc l'exentricité.. ou bien la distence entre le centre du voile et Xr =0 ...on les neglige automatiquement...
mais c pas le cas avec le Xr... et l'utilisation des voiles donne d'autre valeur

w'allahou a3lam
waleed27
waleed27
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 4102
Ville/Pays : algerie
Profession : ing GC
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 02/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Dim 8 Juil - 11:58

quelle interpretation donnée à l'article 10.1.1.f des RPA?
et coment faire dans la pratique?


f) Les poutres du plancher inférieur d’une construction ne peuvent êtres considérées comme jouant le rôle de longrines que si elles sont situées à une distance de la sous-face des semelles ou massifs sur pieux inférieure à 1.20m. Le cas échéant, un dallage peut remplacer les longrines lorsqu’il respecte la règle ci-dessus.
Very Happy
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par ELHO Dim 8 Juil - 23:34

saha rafik Very Happy
pour moi je crois que les longrines jouent le role d un chainage entre les fondations càd pour qu il y a pas de desordre de la structure due a un deplacement horizontal d une semelle % a une autre
et si la distance depasse 1.20m alors il faut prevoir d autre chainages au niveau des semelles
wa allaho a3lem
salam Very Happy
ELHO
ELHO
Moderateur
Moderateur

Nombre de messages : 1100
Ville/Pays : ALGER
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par rachid9177 Lun 9 Juil - 12:13

salem alaikom rafik ; merci pour tes reponses je veut savoir pourquoi on prend la mème valeur de l excenticité accedentelle mais il arrive par fois que dans une mème structure on trouve des régidités differentes des planchers qui provoquent des excentricité differentes

rachid9177
MGCien
MGCien

Nombre de messages : 210
Ville/Pays : algerie
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 09/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Lun 9 Juil - 12:20

rachid9177 a écrit:salem alaikom rafik ; merci pour tes reponses je veut savoir pourquoi on prend la mème valeur de l excenticité accedentelle mais il arrive par fois que dans une mème structure on trouve des régidités differentes des planchers qui provoquent des excentricité differentes

Salam Rachid

Deux sources sont à l'origine de la torsion

la torsion résultant de la non-coïncidence des centres de gravité CM avec les centres de torsion CR, est appelée la torsion "naturelle", la distance entre CM et CR est appelée excentricité structurale e0

la torsion résultant des incertitudes et phénomènes additionnels divers, qu’on appelle torsion «accidentelle», est traduite dans une excentricité accidentelle ea additionnelle à l’excentricité structurale e0.

Dans les RPA99-V2003, l’« excentricité accidentelle » additionnelle à l’excentricité naturelle vaut :

eai = ±0,05Li

eai l’excentricité accidentelle de la masse du niveau i par rapport à sa position nominale, appliquée dans la même direction à tous les niveaux
Li est la dimension du plancher perpendiculaire à la direction de l’action sismique.

Remarque

Quand une analyse à l'aide d'un modèle 3D de la structure, effectuée à l'aide d'un logiciel permettant de considérer les flexibilités de tous les éléments structuraux, la torsion naturelle est automatiquement calculée par ce modèle, mais pas la torsion accidentelle qui doit être prise en compte dans le modèle par le déplacement du centre de masse par la distance ±0,05L selon les deux directions principale du séisme.
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par lola Lun 13 Aoû - 1:29

bonjour

je n'arrive pas a telecharger les fichiers,
peux tu s il te plait les remettre,
merci beacoup.

lola
Expert
Expert

Nombre de messages : 148
Ville/Pays : montreal
Profession : sans
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 28/07/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par bryc Mar 21 Aoû - 2:11

merci pour tous mais les fichiers ne sont pas telechargable
bryc
bryc
Membre

Nombre de messages : 43
Ville/Pays : alger
Profession : ingenieur genie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 15/08/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Dim 2 Sep - 11:41

ci-joint la mise à jours de la presentation sur l'application de la méthode statique équivalente au sens des RPA99 Ver 2003

http://www.4shared.com/file/23379341/7aa6356a/Mthode_Statique_Equivalente_RPA99_Ver_2003.html
Very Happy
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par lola Ven 7 Sep - 5:07

je vous propose un document sur l'application de la méthode statique équivalente selon les RPA99 Version-2003.

bonjour
s il vous plait, pouvez vous mettre un lien
je n arrive pas a telecharger
merci d avance

lola
Expert
Expert

Nombre de messages : 148
Ville/Pays : montreal
Profession : sans
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 28/07/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Sam 8 Sep - 10:55

Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par lola Dim 9 Sep - 23:13

Bonjour rafik,
Effectivement cela marche bien, mais pouvez s il vous plait remettre le lien pour la methode spectrale, je crois qu il a ete efface.
merci d'avance

lola
Expert
Expert

Nombre de messages : 148
Ville/Pays : montreal
Profession : sans
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 28/07/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par ANJARY Marosoa Lanto Jeu 20 Sep - 3:43

merci

ANJARY Marosoa Lanto
MGCien
MGCien

Nombre de messages : 97
Ville/Pays : Tana
Profession : Etudiant
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 03/09/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par kaarim Sam 22 Sep - 1:40

salam mes frere,je veus savoir la methode de calcul du centre de masse ainsi que l'inercie massique pour le cas d'un batiment,et esqu'il est obligatoire de les calculer dans tous les cas pour une etude faite par le sap2000(methode tetaillé svp)
Ixx+Iyy
Xm= -------------
s(surfase)
Ixx? Iyy? s?

kaarim
MGCien
MGCien

Nombre de messages : 184
Ville/Pays : ain temouchent
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 31/07/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 3 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser