CIVILMANIA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
BD Saint Seiya – Time Odyssey Tome 3 Collector
Voir le deal

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

+32
samideqlqpart
solidis
boukhari salim
benmansour
kamel
kaarim
ANJARY Marosoa Lanto
bryc
lola
rachid9177
ELHO
kamel27
waleed27
yassine
Ucef
bentafat_rachid
abdou
Mahdi
xxxx
IMHOTEP
tchikou
BoumedD
ibrahim74
toumache
fatehi532
nacim
khelfi Mebarek
rachid
nasser_3615
MOHAMED
ali31
Rafik
36 participants

Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant

Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par xxxx Lun 30 Avr - 16:43

Rafik a écrit:Je ne savez pas que tous le monde maitriqe le RPA99V2003 au point ou il n'y a aucune question????
BIZAR !!!

Very Happy

oh que non Rafik laisse moi un peu de temps , et tu vas recevoir une pluie de question de ma part ...juste le temps de m'organiser un peu ...
tu maitrises trés bien ton sujet que cela coule de source tu expliques les choses tellement bien ...
merci
Very Happy
amicalement
imane

xxxx
MGCien Actif
MGCien Actif

Nombre de messages : 7914
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Lun 30 Avr - 17:15

Salam IMHOTEP

Sous l’hypothèse que les déplacements inter-étages sont vérifier et c OK, et que vous avez fait le bon choix du coefficient de comportement, votre calcul est juste

Et c vrai que dans beaucoup de cas la distance du joint sismique est importante

Mais que faire ?

Comme solutions, je propose de :

1. Laisser la distance trouvée du joint (155mm ou même plus) et séparer les deux blocs architecturalement par des murs le long du joint (donc revoir l’architecture)

2. Renforcer le système structurel avec des voiles afin de réduire les déplacements latéraux, et donc la distance du joint

Dans tous cas de figure, le joint sismique doit être vide et pas de polystyrène.


Autre remarque : l’avis de Victor Davidovicci sur les RPA99 est que la distance minimale du joint sismique doit passée de 40mm à 60mm

Very Happy
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Lun 30 Avr - 17:19

C'est un plaisir d'offrir et de donner un coup de main aux gents

:D
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par ibrahim74 Lun 30 Avr - 17:42

salut mes freres



S’il faut vraiment maintenir la solution du joint ça existe des solutions de traitement des joints sismiques des planchers; le principe c’est un système de plaques fixes d’un coté et libre de l’autre coté pour ne pas empêcher déplacement.

Voici ce document de produits locaux certifiés de joints sismiques.



Mais la solution des joints complètement vide reste la solution idéale car c’est une solution qui est étudiée à la conception.



sahitoo



http://www.4shared.com/file/15015866/74fc27c5/couvre-joint_de_dilatation_satal_plus.html
ibrahim74
ibrahim74
MGCien Special
MGCien Special

Nombre de messages : 324
Ville/Pays : alger
Profession : ingenieur batiment
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 22/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par BoumedD Lun 30 Avr - 22:47

Baraka ALLAH fik Rafik pour cette réponse très éducatif et bien ciblée, j'ai compris le 3.4 de RPA merci infiniment.
Que ALLAH te récompence.

BoumedD
MGCien
MGCien

Nombre de messages : 54
Ville/Pays : Algeriz
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 03/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Mahdi Mar 1 Mai - 12:56

comment peut-on négliger, dans un logiciel, la contribution des poteaux dans la reprise de l'effort horizontal du séisme appliquée à une structure dont les voiles de contreventement reprènnent plus de 20% des charges gravitaires apportées par les planchers et qui est considérée, dans la philosophie du RPA99-2003, comme une structure contreventée par des voiles porteurs? et puis est-ce-que vous pensez que 20% est un % suffisant et esqu'il est arrêté pour chaque direction considérée.

Mahdi

Nombre de messages : 11
Ville/Pays : Algérie
Profession : BET / ingénieur d'études GC (CCI)
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 27/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Mahdi Mar 1 Mai - 12:57

merci à tous pour votre contribution précieuse et généreuse.

Mahdi

Nombre de messages : 11
Ville/Pays : Algérie
Profession : BET / ingénieur d'études GC (CCI)
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 27/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par ibrahim74 Jeu 3 Mai - 18:22

salut mes freres
je suis tjr à la cherche des explications concernant l'article 6.1.3 du RPA99 qui concerne les diaphragmes

sahitoo.
ibrahim74
ibrahim74
MGCien Special
MGCien Special

Nombre de messages : 324
Ville/Pays : alger
Profession : ingenieur batiment
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 22/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Sam 5 Mai - 10:48

ibrahim74 a écrit:salut mes frères
je suis tjr à la cherche des explications concernant l'article 6.1.3 du RPA99 qui concerne les diaphragmes

sahitoo.

Salam Ibrahim

t'inquiète, j'ai remarqué et compris la question, et ça va venir.

Je cherche une réponse convaincante car je ne veux pas mètre mon avis personnelle mais plutôt d'une source fiable


Very Happy

Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Dim 13 Mai - 17:02

ibrahim74 a écrit:salut mes freres
je suis tjr à la cherche des explications concernant l'article 6.1.3 du RPA99 qui concerne les diaphragmes

sahitoo.

Salam Ibrahim

je pense que j'ai trouvée la réponse à votre question dans UBC97 (Uniforme Builbings Code 1997)

mais laisse moi qlq jours pour préparer une synthèse et la postulée dans notre tres chèr Forum
Very Happy
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par abdou Dim 13 Mai - 17:38

salam!
j'ai une petite petite question mes frère
comment vous justifiez la limitation d'application de la méthode statique equivalente par une hauteur donnée
est ce qu'on limite les chose comme ça?
abdou
abdou
MGCien Special
MGCien Special

Nombre de messages : 847
Age : 42
Ville/Pays : alger
Profession : bach-mohandiss
Loisirs : Sport (Full contact, Foot,natation...);Voyage,
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 09/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Lun 14 Mai - 11:35

abdou a écrit:salam!
j'ai une petite petite question mes frère
comment vous justifiez la limitation d'application de la méthode statique equivalente par une hauteur donnée
est ce qu'on limite les chose comme ça?


Salam mon frère Abdou

La méthode statique équivalente est utilisée sous l'hypothèse que seul le premier mode de vibration participe dans la réponse de la structure, cette hypothèse est valable pour les bâtiments de faible hauteur.

Pour les bâtiment dont la hauteur est considérable, cette hypothèse n'est plus valable, car la participation des modes de vibration supérieur (mode 2, mode3, mode 4, ...) ne peut être négligée.

Et c pour ça qu'on à recours a la méthodes modale spectrale, même si ce bâtiment respect les conditions de régularité
Very Happy
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par abdou Lun 14 Mai - 17:42

merci rafik!
j'ajoute une chose
lorsque vous allez dimensionez un batiment de grande hauteur avec la methode statique equivalente vous allez remarquez que la periode de premier mode "fondamental" calculée par la formule de Rayleigh ou par stodola est grande donc vous aurez des efforts tros faibles"parsque la valeur de facteur d’amplification dynamique moyen D "RPA-page 38" et fonction de la periode fondamental, et vous allez remarqué que pour des periodes qui depasse par exemple0,7 sec vous aurai des valeurs faible de D et automatiquement le V a la base) c pourquoi sont utilisation est limité par le RPA
je vai vous dire comment ils ont limité son utilisation par un nombre de niveau " mais avant ça il faut lire les condition d'application"

4.1.2. Conditions d’application de la méthode statique équivalente



La méthode statique équivalente peut être utilisée dans les conditions suivantes :

a) Le bâtiment ou bloc étudié, satisfaisait aux conditions de régularité en plan et en élévation prescrites au chapitre III, paragraphe 3.5 avec une hauteur au plus égale à 65m en zones I et II et à 30m en zones III

b) Le bâtiment ou bloc étudié présente une configuration irrégulière tout en respectant, outres les conditions de hauteur énoncées en a), les conditions complémentaires suivantes :

Zone I : · tous groupes

Zone II : · groupe d’usage 3

· groupe d’usage 2, si la hauteur est inférieure ou égale à 7 niveaux ou 23m.

· groupe d’usage 1B, si la hauteur est inférieure ou égale à 5 niveaux ou 17m.

· groupe d’usage 1A, si la hauteur est inférieure ou égale à 3 niveaux ou 10m.

Zone III : · groupes d’usage 3 et 2, si hauteur est inférieure ou égale à 5 niveaux ou 17m.

· groupe d’usage 1B, si la hauteur est inférieure ou égale à 3 niveaux ou 10m.

· groupe d’usage 1A, si la hauteur est inférieure ou égale à 2 niveaux ou 08m.

donc si on prend par exemple le cas d'un batiment situe en Zone II groupe d’usage2"usage d'habitation" ,de hauteur inferieur à 23m (07 niveaux) donc la period (n/10) est 07 niveau/10<0.7sec donc on aura un effort tranchant grand parsque si vous voyez le graphe de D on reste toujours dans le palier
....
donc je veulé vous dire que c'est pas la peine de chercher comment on calcul la periode pour calculer le facteur d’amplification dynamique moyen D , vous prennez directement la valeur de D de palier
abdou
abdou
MGCien Special
MGCien Special

Nombre de messages : 847
Age : 42
Ville/Pays : alger
Profession : bach-mohandiss
Loisirs : Sport (Full contact, Foot,natation...);Voyage,
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 09/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par abdou Lun 14 Mai - 17:46

donc si votre batiments sera en Zone III ou Zone II donc vous prennez directement la valeur de D de palier
abdou
abdou
MGCien Special
MGCien Special

Nombre de messages : 847
Age : 42
Ville/Pays : alger
Profession : bach-mohandiss
Loisirs : Sport (Full contact, Foot,natation...);Voyage,
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 09/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Mahdi Mar 15 Mai - 14:26

salam, rafik. j'aprécie bien tes efforts. mais je suis étonné par le fait que tu ignore ma question!!!!!

Mahdi

Nombre de messages : 11
Ville/Pays : Algérie
Profession : BET / ingénieur d'études GC (CCI)
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 27/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Mar 15 Mai - 18:05

Mahdi a écrit:comment peut-on négliger, dans un logiciel, la contribution des poteaux dans la reprise de l'effort horizontal du séisme appliquée à une structure dont les voiles de contreventement reprènnent plus de 20% des charges gravitaires apportées par les planchers et qui est considérée, dans la philosophie du RPA99-2003, comme une structure contreventée par des voiles porteurs? et puis est-ce-que vous pensez que 20% est un % suffisant et esqu'il est arrêté pour chaque direction considérée.


Mahdi a écrit:salam, rafik. J’apprécie bien tes efforts. mais je suis étonné par le fait que tu ignore ma question!!!!!.

salam Mahdi


Premièrement, je vous pressente mes excuses mon frère Mahdi, j'ai pas ignorer votre question mais …, les bonnes questions nécessitent une longue réflexion

Une manière de faire pour satisfaire l’hypothèse que les voiles reprennent la totalité de l’effort horizontale est la suivantes (Sous ETABS):

1. Lancer l’analyse de votre modèle en frame et shell avec la méthode modale spectrale

2. Avoir les efforts tranchants au niveau de chaque étage (dans les deux directions principales) et les coordonnées des centres de masse de chaque diaphragme

3. Refaire un autre modèle en supprimant tous les poteaux (ne laisser que les voiles)

4. Crée un nœud au niveau de chaque centre de masse et applique (statiquement) les efforts des étages trouvés à ces noeuds et les moments de torsion (moment de torsion est égale Vx étage fois 0.05Lx dans une direction et égale Vy étage fois 0.05Ly)

5. Lancer une analyse statique, et c’est effort « équivalents » seront repris en totalité par les voiles

J’espère que ces éléments satisferont votre question

En attendant d’autres participations des autres membres, Toutes mes salutations
Very Happy
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par xxxx Mar 15 Mai - 19:09

Merci Rafik sache que d'autres profitent bien de tes reponses
au plaisir de te lire

xxxx
MGCien Actif
MGCien Actif

Nombre de messages : 7914
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par bentafat_rachid Mar 15 Mai - 20:14


  • la notion de l'indeformabilité des planchers dans leurs propres plans ,
  • la notion de distribution des efforts horizontaux aux prorata des inerties ,
  • un modelé spatial 3D qui schématise le comportement reel ,

assure le cheminement des efforts correctement , la presence des voiles dont la rigidité est remarquale , soulage automatiquement les poteaux .
bentafat_rachid
bentafat_rachid
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par xxxx Mar 15 Mai - 21:27

meci Rachid ....j'ai bien noté et lu

xxxx
MGCien Actif
MGCien Actif

Nombre de messages : 7914
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Rafik Mar 29 Mai - 16:38

Salam

je vous propose un document sur l'application de la méthode statique équivalente selon les RPA99 Version-2003.


http://www.zshare.net/download/20632379a3327c/


All right reserved
Very Happy
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par bentafat_rachid Mar 29 Mai - 17:36

merci Mr Rafik ............article pédagogique bien ridigé , meme les biochimiste peuvent le comprendre

merci
bentafat_rachid
bentafat_rachid
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Ucef Mar 29 Mai - 17:47

j'espère bien que c valable aussi pour les Architectes
Very Happy

Ucef
Membre

Nombre de messages : 21
Ville/Pays : Alger
Profession : IngGC
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 19/03/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par bentafat_rachid Mar 29 Mai - 18:22

Very Happy avec eux il faut traiter cette methode avec les équations differentielle et les equations de lagrange tensorielle
bentafat_rachid
bentafat_rachid
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par BoumedD Mer 30 Mai - 23:45

Merci mon ami Rafik pour ce document

BoumedD
MGCien
MGCien

Nombre de messages : 54
Ville/Pays : Algeriz
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 03/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par yassine Sam 2 Juin - 14:01

slt rafik c un bloc tres interessant j'ai une question a propos de calcule manuelle par la methode dynamique pour les structure irregulier
est ce qu'il est possible car ds les rps 2000 il n'ya pas une methode propose pour le calcule manuelle?

une autre question sur les joint de dilatation
pouvez vous m'indiquer une methode pour les batiment deja exister et qui ne contient pas des joint meme si la structure architecturelle impose ce genre des joint comment correctionne mon batiment sont l'ajoute des joint?

yassine
MGCien
MGCien

Nombre de messages : 89
Age : 39
Ville/Pays : maroc
Profession : ingenieur
Loisirs : programation;internet;conception architecturel
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 28/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici - Page 2 Empty Re: Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser