quelle est la bonne combinaison ??
Pour le feraillage des appuis esque la combinaison exacte é ELU ou 0.8G+(-)E?
Azeddine- Membre
- Nombre de messages : 26
Age : 43
Ville/Pays : Algerie
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/08/2007
Re: quelle est la bonne combinaison ??
salut azeddine
pour le ferraillage des appuis la combinaison la plus défavorable est bien :
G+Q+1.2Ex,y pour le cas des structures autostables, et G+Q+E pourles cas contreventés par voiles
oua allah A3lam
pour le ferraillage des appuis la combinaison la plus défavorable est bien :
G+Q+1.2Ex,y pour le cas des structures autostables, et G+Q+E pourles cas contreventés par voiles
oua allah A3lam
t_salim- Expert
- Nombre de messages : 766
Ville/Pays : alger
Profession : ing en génie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 11/02/2007
Re: quelle est la bonne combinaison ??
Merci bcp pour votre explication ,
é pour le cas des noeuds esque c 0.8G+E ?
merci!
é pour le cas des noeuds esque c 0.8G+E ?
merci!
Azeddine- Membre
- Nombre de messages : 26
Age : 43
Ville/Pays : Algerie
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/08/2007
Re: quelle est la bonne combinaison ??
bonjour azeddine
concernant la combinaison du 0.8G+E, d'apres le RPA99 version 2003 (page 38 article 5.2) cette derniere est a utilisé, mais voyons l'article " la combinaisom 5-2 (0.8G+E) tient comte de la reduction de la charge verticale qui se produira a cause des effets de l'acceleration verticale ascendante " cela veut dire les effets engendrés par les accélérations quand on réduit les charges gravitaires tel que le soulevement des fondations, de plus l'utilisation de cette combin est plus importante pour les cas particulier tel que l'exemple des portes a faux et des consoles sous l'action verticale du seisme, mais pour l'utilisation dans un cadres generales tel que le calcul de ferraillage des poteaux je pense que la combinaison G+Q+1.2E est beaucoup plus préconisante mais on utilise toujours cette combinaison 0.8G+E pour verification comme meme
oua allaho a3lam
updated
concernant la combinaison du 0.8G+E, d'apres le RPA99 version 2003 (page 38 article 5.2) cette derniere est a utilisé, mais voyons l'article " la combinaisom 5-2 (0.8G+E) tient comte de la reduction de la charge verticale qui se produira a cause des effets de l'acceleration verticale ascendante " cela veut dire les effets engendrés par les accélérations quand on réduit les charges gravitaires tel que le soulevement des fondations, de plus l'utilisation de cette combin est plus importante pour les cas particulier tel que l'exemple des portes a faux et des consoles sous l'action verticale du seisme, mais pour l'utilisation dans un cadres generales tel que le calcul de ferraillage des poteaux je pense que la combinaison G+Q+1.2E est beaucoup plus préconisante mais on utilise toujours cette combinaison 0.8G+E pour verification comme meme
oua allaho a3lam
updated
t_salim- Expert
- Nombre de messages : 766
Ville/Pays : alger
Profession : ing en génie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 11/02/2007
Re: quelle est la bonne combinaison ??
Barak ellahou fika ya Salim.
sela veut dire que quant je fais l'etudes des poutres
j'utilise la comb ELU pour les travées é G+Q+1,2E pour les appuis ..
sela veut dire que quant je fais l'etudes des poutres
j'utilise la comb ELU pour les travées é G+Q+1,2E pour les appuis ..
Azeddine- Membre
- Nombre de messages : 26
Age : 43
Ville/Pays : Algerie
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/08/2007
Re: quelle est la bonne combinaison ??
saha khoya azeddine
la combinaison de G+Q+1.2E ne s'applique que pour les poteaux et excptionellement pour les cas des structures a ossatures autostables c'est a dire sans contreventement (voir l'article 5.2 page 38 du RPA99 version 2003), mais pas pour les poutres ni les voiles.
la combinaison de G+Q+1.2E ne s'applique que pour les poteaux et excptionellement pour les cas des structures a ossatures autostables c'est a dire sans contreventement (voir l'article 5.2 page 38 du RPA99 version 2003), mais pas pour les poutres ni les voiles.
t_salim- Expert
- Nombre de messages : 766
Ville/Pays : alger
Profession : ing en génie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 11/02/2007
Re: quelle est la bonne combinaison ??
Bojour Salim!
je te remercie infiniment , mais ce que je voulais vraiment c que dans une poutre il yas la partie TRAVEE et APPUI
dans le ferraillage des travees je crois que tu é d'accord avec moi je prend le mmnt max de la combi ELU
- é ce qui conserne les appuis ..................
esque je prends le mmnt max de l'ELU ou G+Q+1,2E....?
je te remercie infiniment , mais ce que je voulais vraiment c que dans une poutre il yas la partie TRAVEE et APPUI
dans le ferraillage des travees je crois que tu é d'accord avec moi je prend le mmnt max de la combi ELU
- é ce qui conserne les appuis ..................
esque je prends le mmnt max de l'ELU ou G+Q+1,2E....?
Azeddine- Membre
- Nombre de messages : 26
Age : 43
Ville/Pays : Algerie
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/08/2007
Re: quelle est la bonne combinaison ??
Salem ca vient un peu tard mais enfin...
- Pour les poteaux comb---> G+Q+1.2E et G+Q+E
- Pour les poutre comb :---> G+Q+E et G+0.8E aux appuis et ELU (1.35G+1.5Q) en travée
- Pour les voile les même Comb que les poutres
djas- Moderateur
- Nombre de messages : 411
Ville/Pays : DuThé
Profession : maçon
Loisirs : je fume du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue
Nom/Prenom : Pouuse avec EUX!!!
Date d'inscription : 24/12/2007
Sujets similaires
» CQC - SRSS - ABS - GMC - Quelle est la bonne Combinaison ?
» Direction d'pplication du spectre et la combinaison modale !
» Participation massique - amplitude modale, quelle ralation ?
» Qui est le responsable ? Quelle est la solution ?
» Quelle est la version la plus fiable ?
» Direction d'pplication du spectre et la combinaison modale !
» Participation massique - amplitude modale, quelle ralation ?
» Qui est le responsable ? Quelle est la solution ?
» Quelle est la version la plus fiable ?
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum