RIGIDITE POTEAU POUTRE
+2
rachid1956
Aicha
6 participants
Page 1 sur 1
RIGIDITE POTEAU POUTRE
PAR QUELLES FORMULES DOIT-ON VERIFIER LA RIGIDITE DES POUTRES PAR RAPPORT A CELLE DES POTEAUX POUR EVITER LA FORMATION DES ROTULES PLASTIQUES AU NIVEAU DE CES DERNIERS.
MERCI DE ME REPONDRE
MERCI DE ME REPONDRE
Aicha- Nombre de messages : 16
Ville/Pays : alger
Profession : ingenieur genie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 28/06/2007
Re: RIGIDITE POTEAU POUTRE
Y'a une formule dans le RPA (rapport entre moment d'appui de la poutre et en tete du poteaux qui doit etre inferieur a une certaine valeur) je m'excuse g pas le RPA devant moi
rachid1956- MGCien
- Nombre de messages : 66
Ville/Pays : ALGERIE
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 19/11/2007
Re: RIGIDITE POTEAU POUTRE
Déjà à partir de b.h^3/12 vous pouvez avoir une idée...
Hakim du CTC- MGCien
- Nombre de messages : 292
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingénieur Génie Civil
Loisirs : Culture scientifique-Astronomie-Cinema
Nom/Prenom : A.A/HAKIM
Date d'inscription : 29/05/2007
Re: RIGIDITE POTEAU POUTRE
il faut satisfaire la condition suivante:
I (poteau) / L (poteau) > I (poutre)/ L (poutre)
avec:
I (poteau): inertie du poteau
L (poteau): longueur du poteau
I (poutre):inertie de la poutre
L (poutre):longueur de la poutre
I (poteau) / L (poteau) > I (poutre)/ L (poutre)
avec:
I (poteau): inertie du poteau
L (poteau): longueur du poteau
I (poutre):inertie de la poutre
L (poutre):longueur de la poutre
MOH19- Nombre de messages : 8
Ville/Pays : alger
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 22/04/2007
Re: RIGIDITE POTEAU POUTRE
J'ai toujours utilisé la formule donnée par MOH19,mais recement j'ai trouvé une autre formule qui me donne des résultats tout à fait differents de la 1ere et j'en suis perplexe . Cette formule est la suivante:
Rpot= 12EI/H3 > R poutre =12EI/L3
comme vous voyez il y'a un cube au dénominateur et ça donne des résultats differents pour un un meme cas .
Rpot= 12EI/H3 > R poutre =12EI/L3
comme vous voyez il y'a un cube au dénominateur et ça donne des résultats differents pour un un meme cas .
Aicha- Nombre de messages : 16
Ville/Pays : alger
Profession : ingenieur genie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 28/06/2007
Re: RIGIDITE POTEAU POUTRE
Pour cela, on vérifie la condition des moment resistant et non pas les inerties ou les rigidités, voir paragraphe 7.6.2 des RPA99 Ver 2003
le moment resistant d'unesection béton armé dépant de plusieur paramètre dont l'un d'eux et la rigidité,
Moment resistant = f(inertie, section et disposition des ferraillage, effort normal pour les poteaux, matériau)
le moment resistant d'unesection béton armé dépant de plusieur paramètre dont l'un d'eux et la rigidité,
Moment resistant = f(inertie, section et disposition des ferraillage, effort normal pour les poteaux, matériau)
Rafik- Moderateur Actif
- Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007
Re: RIGIDITE POTEAU POUTRE
salam
je crois qu'on peux trouver le moment resistant a partie de la calculette BA de ROBOT
inertie et ferraillage
wa allaho a3lem
je crois qu'on peux trouver le moment resistant a partie de la calculette BA de ROBOT
inertie et ferraillage
wa allaho a3lem
ELHO- Moderateur
- Nombre de messages : 1100
Ville/Pays : ALGER
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007