rigidite des radiers
+2
agui
nour abdelkader
6 participants
Page 1 sur 1
rigidite des radiers
j-ai besoin de connaitre la methode de calcul de la rigidite du radier.
merci pour votre intention
je veut dire sincerement que je n-ai recu aucune reponce sur trois questions et merci.
merci pour votre intention
je veut dire sincerement que je n-ai recu aucune reponce sur trois questions et merci.
nour abdelkader- MGCien Special
- Nombre de messages : 18
Ville/Pays : El bayadh
Profession : Ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 30/10/2007
Re: rigidite des radiers
Excusez nous abdelader, si n'y a pas de réponse, pour les troi précedente question, je suis ancien ici, et j'avoue que ce n'est pas de l'ignorance, mais c'est peut être pas de réponse tout simlplement, soyez le bienvenu dans votre forum.
inchallah,il y aura sûrement des réponses.
merci.
la modération
inchallah,il y aura sûrement des réponses.
merci.
la modération
agui- Administrateur
- Nombre de messages : 5067
Ville/Pays : algerie
Profession : ingenieur en génie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 25/02/2007
Re: rigidite des radiers
je vous invite à consulter ce lien
http://www.geniecivil.org/charpente-metallique-f26/exemple-de-calcul-d-un-assemblage-t4447.htm#62843
http://www.geniecivil.org/charpente-metallique-f26/exemple-de-calcul-d-un-assemblage-t4447.htm#62843
agui- Administrateur
- Nombre de messages : 5067
Ville/Pays : algerie
Profession : ingenieur en génie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 25/02/2007
Re: rigidite des radiers
les radiers se calculent en fonction de votre conception
vous avez par exemple
radier évidé
radier général
radier nervuré etc et c'est en fonction de votre conception que le calcul se précise par la suite la rigidité n'intervient que si votre conception est arrêtée
vous avez par exemple
radier évidé
radier général
radier nervuré etc et c'est en fonction de votre conception que le calcul se précise par la suite la rigidité n'intervient que si votre conception est arrêtée
taharbba- Membre
- Nombre de messages : 36
Ville/Pays : algerien
Profession : ing g c
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 16/10/2007
Re: rigidite des radiers
merci Agui et Taharbba,mais je cible le coeficient de rigidité K parce que tout element en contact avec le sol sera modelisé sur des appuis elastiques donc comment calculer la rigidité appliquée sur ces appuis (SPRINGS). walakom jazila achokr.
nour abdelkader- MGCien Special
- Nombre de messages : 18
Ville/Pays : El bayadh
Profession : Ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 30/10/2007
Re: rigidite des radiers
merci Agui et Taharbba,mais je cible le coeficient de rigidité K parce que tout element en contact avec le sol sera modelisé sur des appuis elastiques donc comment calculer la rigidité appliquée sur ces appuis (SPRINGS). walakom jazila achokr.
nour abdelkader- MGCien Special
- Nombre de messages : 18
Ville/Pays : El bayadh
Profession : Ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 30/10/2007
Re: rigidite des radiers
nour abdelkader a écrit:merci Agui et Taharbba,mais je cible le coeficient de rigidité K parce que tout element en contact avec le sol sera modelisé sur des appuis elastiques donc comment calculer la rigidité appliquée sur ces appuis (SPRINGS). walakom jazila achokr.
Bonjour,
Moi aussi, j ai eu a calculer un radier en utilisant le coefficient K.
Normalement le K est definit dans le rapport de sol.
J'ai trouve des formules pouvant le determiner mais malheureusement seulement sur une note de calcul, je suis entrain de faire des recherches pour en voir les sources..
Des qe je trouverai je le mettrai sur le forum.
Bon courage
lola- Expert
- Nombre de messages : 148
Ville/Pays : montreal
Profession : sans
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 28/07/2007
Re: rigidite des radiers
Bonjour a tous
D'apres la formation que j'ai faite, le radier est effectivement modelisé sur des appuis elastique, car le calcul est basé sur l'hypotese que le sol est un appuis elastique, dans ce cas tous les noeuds du radier doivent etre considerés comme telle, en specifiant la raideur du sol "K" par l'option SPRING et en géneral , Le K est entre 40 et 80 MPa/m3, moi memeje le prend a 40 Mpa/m3 comme cas leplus defavorable quand le raport du sol ne le contiet pas.
corriger moi si j'ai tors.
Merci avec mes salutations.
D'apres la formation que j'ai faite, le radier est effectivement modelisé sur des appuis elastique, car le calcul est basé sur l'hypotese que le sol est un appuis elastique, dans ce cas tous les noeuds du radier doivent etre considerés comme telle, en specifiant la raideur du sol "K" par l'option SPRING et en géneral , Le K est entre 40 et 80 MPa/m3, moi memeje le prend a 40 Mpa/m3 comme cas leplus defavorable quand le raport du sol ne le contiet pas.
corriger moi si j'ai tors.
Merci avec mes salutations.
Omar Mekdad- Expert
- Nombre de messages : 351
Ville/Pays : algerie -alger
Profession : Civil Engineer
Nom/Prenom : M. Omar
Date d'inscription : 30/07/2007
Re: rigidite des radiers
bonjour
mon frere Aek , la modelisation des appuis elastique ou en d'autres mots l'inter-action sol-structure se fait effectivement par les elements springs, ce qu'il faut definir pour ces elements c'est bien leurs rigidités, pour cela vous pouvez trouver le calcul de la rigidité du sol sur les six degrés de liberté en utilisant par exemple la méthode de New mark comme le présente le document suivant :
http://www.4shared.com/file/29618580/66d86a7a/calcul_de_la_rigidit_du_sol.html
la reference de ce document est : La construction en zone sismique de victor Davidovici edition le moniteur 1999
mon frere Aek , la modelisation des appuis elastique ou en d'autres mots l'inter-action sol-structure se fait effectivement par les elements springs, ce qu'il faut definir pour ces elements c'est bien leurs rigidités, pour cela vous pouvez trouver le calcul de la rigidité du sol sur les six degrés de liberté en utilisant par exemple la méthode de New mark comme le présente le document suivant :
http://www.4shared.com/file/29618580/66d86a7a/calcul_de_la_rigidit_du_sol.html
la reference de ce document est : La construction en zone sismique de victor Davidovici edition le moniteur 1999
t_salim- Expert
- Nombre de messages : 766
Ville/Pays : alger
Profession : ing en génie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 11/02/2007
Re: rigidite des radiers
je remercie tous mes freres qui sont participé pour me donner la reponse et qui sont veillé à animer ce forum par ses experiences et informations ,je suis tres satisfait et je vous souhaite mezid minal-ilm wal maarifa wafakakomollah. Ces participations enrichent les connaissances des ingenieurs et les mettre sur les problemes survenus pour les resoudre.
il est tres utile de vous eclairssir que certains ingenieurs modilisent le radier comme etant un plancher renversé sollicité par les charges ramenées par les poteaux.
arjou al ifada walakom minna adoaa.
il est tres utile de vous eclairssir que certains ingenieurs modilisent le radier comme etant un plancher renversé sollicité par les charges ramenées par les poteaux.
arjou al ifada walakom minna adoaa.
nour abdelkader- MGCien Special
- Nombre de messages : 18
Ville/Pays : El bayadh
Profession : Ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 30/10/2007
Re: rigidite des radiers
mes amis il faut faire la différence entre rigidité du radier et raideur du sol porteur
taharbba- Membre
- Nombre de messages : 36
Ville/Pays : algerien
Profession : ing g c
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 16/10/2007
Sujets similaires
» Radiers Rigide pour baby 81
» documents sur la modelisation des radiers (resolu)
» modelisation des radiers au moyen de la methode des elements finis