Bonsoir a tous les collegues
Ma question est tres simple techniquement mais lourde juridiquement! je m'explique:
Un ecrasement d'eprouvette pour des semelles et longrines d'un batiment disons en R+2 donnent des resultas de 180 bars.
Compte tenu des sollicitations qui sont peu importante que ce soit pour les semelles ou longrines que doit on faire pour ce cas d'insuffisance de la resistance du beton:
a) Renforcer (parce la resistance est inf à 200 Bars) malgré les faibles sollicitations.
b) Accepter ce resultats et passer outre le reglement de la RPA qui preconise un beton sup à 200 bars.
c) Proceder a une verification des contraintes de services ,en considerant le beton comme banché, (ce cas n'est pas prévu par la RPA)
Merci a toutes personnes pouvant me repondre.
NB: Je sais tres bien qu'accepter un tel beton sera considére indirectement comme un encouragement aux entreprises non performantes, mais ces cas existe meme pour des entreprises les plus performante (exces d'eau de gachage, mauvaise mis en oeuvre du beton etc...)
Ma question est tres simple techniquement mais lourde juridiquement! je m'explique:
Un ecrasement d'eprouvette pour des semelles et longrines d'un batiment disons en R+2 donnent des resultas de 180 bars.
Compte tenu des sollicitations qui sont peu importante que ce soit pour les semelles ou longrines que doit on faire pour ce cas d'insuffisance de la resistance du beton:
a) Renforcer (parce la resistance est inf à 200 Bars) malgré les faibles sollicitations.
b) Accepter ce resultats et passer outre le reglement de la RPA qui preconise un beton sup à 200 bars.
c) Proceder a une verification des contraintes de services ,en considerant le beton comme banché, (ce cas n'est pas prévu par la RPA)
Merci a toutes personnes pouvant me repondre.
NB: Je sais tres bien qu'accepter un tel beton sera considére indirectement comme un encouragement aux entreprises non performantes, mais ces cas existe meme pour des entreprises les plus performante (exces d'eau de gachage, mauvaise mis en oeuvre du beton etc...)
rachid1956- MGCien
- Nombre de messages : 66
Ville/Pays : ALGERIE
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 19/11/2007
Re: semelles et longrines
monsieur rachid
je vous repond est je te dit que se beton est vraiment faible par raport au reglement mai:
a 180 bars sa peut passer surtout les semelles est sa c parceque un peut avant est pour etre precis avant le seysme de boumerdes mai maintenant les conditions ont changer
mai il faut que sa se considere comme un(cas particulier)est pas a chaque foi on la repete
est pour etre bien precis les semelles ils passent a 130 bars
je vous repond est je te dit que se beton est vraiment faible par raport au reglement mai:
a 180 bars sa peut passer surtout les semelles est sa c parceque un peut avant est pour etre precis avant le seysme de boumerdes mai maintenant les conditions ont changer
mai il faut que sa se considere comme un(cas particulier)est pas a chaque foi on la repete
est pour etre bien precis les semelles ils passent a 130 bars
ninouch- Membre
- Nombre de messages : 27
Ville/Pays : algerie
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 30/10/2007
Re: semelles et longrines
sujet déplacé
Rafik- Moderateur Actif
- Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007
Re: semelles et longrines
rachid1956 a écrit:
.......
b) Accepter ce resultats et passer outre le reglement de la RPA qui preconise un beton sup à 200 bars.
Rafik- Moderateur Actif
- Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007
Re: semelles et longrines
salut Rachid, la verification des semelles,et longrines a toujours demontré que la valeurs du beton peut etre inferieure à celles preconisée par le RPA, MAIS ce reglement na pas fait la distingtion entre le comportement des differents éléments structuraux. A mon avis on doit pas accepter pas ce resultat, comme ca les gens qui sont payés pour fair la reglementation seront les seuls à etre buté vers ce probleme, car le jour ou sa "tremblera", on te dira :'oui la verification elle passe, mais le reglement ne l'accepte pas', et les reglements sont fait pour etre appliqué.
dahmen31- MGCien
- Nombre de messages : 138
Ville/Pays : alg
Profession : ing
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 08/10/2007
Re: semelles et longrines
Salam Mr dahmen
Personnellement je pense comme suit:
Avant de culpabilisé Mr "règlement", il faut voir avec Mr "qualité du béton", Mr "mise en œuvre", Mr "main d'œuvre", ...ect
si Mr "règlement" veut se protéger, alors que les Mrs cité ci-dessus se protège en travaillant selon les règles de l'art
Personnellement je pense comme suit:
Avant de culpabilisé Mr "règlement", il faut voir avec Mr "qualité du béton", Mr "mise en œuvre", Mr "main d'œuvre", ...ect
si Mr "règlement" veut se protéger, alors que les Mrs cité ci-dessus se protège en travaillant selon les règles de l'art
Rafik- Moderateur Actif
- Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007