question?
salmo 3alikom
je voudrais savoir quand on peut dir un batiment contervonté par voile
et un atiment avec contreventement mixte
je voudrais savoir quand on peut dir un batiment contervonté par voile
et un atiment avec contreventement mixte
zahra- Nombre de messages : 12
Ville/Pays : alger
Profession : etudiante
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 20/01/2008
Re: question?
Contreventé par voile : c à d tout l'effort sismique est repris par les voiles, l'ossature poteau-poutre reprend que les forces gravitaires.
Contreventement mixte : c tout à le contraire du 1er, l'ossature poteau-poutre à ca part du travail. Elle participe dans la reprise de l’effort sismique
Contreventement mixte : c tout à le contraire du 1er, l'ossature poteau-poutre à ca part du travail. Elle participe dans la reprise de l’effort sismique
djas- Moderateur
- Nombre de messages : 411
Ville/Pays : DuThé
Profession : maçon
Loisirs : je fume du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue
Nom/Prenom : Pouuse avec EUX!!!
Date d'inscription : 24/12/2007
Re: question?
comment vérifier cette condition???
janyour27- Nombre de messages : 17
Ville/Pays : algéria
Profession : ingénieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 09/01/2008
Re: question?
SALAM.LE CONTREVENTEMENT ASSURE LA STABILITE D'UN BATIMENT SOUMIS A DES EFFORTS HORIZONTAUX (VENT ET SEISME ).le contreventement peut etre assuré grace à l'intervention
: -des voiles ou murs appelé aussi refends ,entrant dans la composition de l'ouvrage;
-du système "poteaux-poutres " qui forment des portiques étagés
-des cages d'éscaliers et d'ascenseurs présentant une grande rigidité à la flexion et àla torsion .
Dans certains cas il est avantageux de faire intervenir simultanément les portiques et les refends.
dans le 3°cas il faut determiner les efforts horizontaux ,dans les refends , d'une part et et dans les portiques d'autre part .
j'éspère que cette modeste contribution vous sera utile.MERCI
: -des voiles ou murs appelé aussi refends ,entrant dans la composition de l'ouvrage;
-du système "poteaux-poutres " qui forment des portiques étagés
-des cages d'éscaliers et d'ascenseurs présentant une grande rigidité à la flexion et àla torsion .
Dans certains cas il est avantageux de faire intervenir simultanément les portiques et les refends.
dans le 3°cas il faut determiner les efforts horizontaux ,dans les refends , d'une part et et dans les portiques d'autre part .
j'éspère que cette modeste contribution vous sera utile.MERCI
asoz12- Expert
- Nombre de messages : 270
Ville/Pays : OZ ALGERIE
Profession : ING GC
Loisirs : SC ET TECH , philo chinoise,sc religieuses
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 01/01/2008
Re: question?
salam zahra
tu trouvra qlq element de réponse dans ce lien
http://www.geniecivil.org/normes-et-reglementations-f14/des-questions-sur-les-rpa99-ver-2003-posez-les-ici-t67-90.htm
tu trouvra qlq element de réponse dans ce lien
http://www.geniecivil.org/normes-et-reglementations-f14/des-questions-sur-les-rpa99-ver-2003-posez-les-ici-t67-90.htm
Rafik- Moderateur Actif
- Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007
Re: question?
Pour répondre à ta question, je dirai que c’est à toi de décider pour tel ou tel type de structure et biensur un choix doit être tjrs justifier. Dans le cas de structure contreventé par voile ou mixte je te renvoie au deux articles de l’RPA99V2003 à savoir Artl. 4a et l’Artl.4b qui stipulent ce qui suit:
4.a Système de contreventement mixte assuré par des voiles et des portiques avec justification d’interaction portiques –voiles :
Les voiles de contreventement doivent reprendre au plus 20% des sollicitations dues aux charges verticales.
Les charges horizontales sont reprises conjointement par les voiles et les portiques proportionnellement à leurs rigidités relatives ainsi que les sollicitations résultant de leurs interactions à tous les niveaux;.
Les portiques doivent reprendre, outre les sollicitations dues aux charges verticales, au moins 25% de l’effort tranchant d'étage.
4.b Système de contreventement de structures en portiques par des voiles en béton armé :
Dans ce cas les voiles reprennent au plus 20% des sollicitations dues aux charges verticales et la totalité des sollicitations dues aux charges horizontales
On considère que les portiques ne reprennent que les charges verticales. Toutefois, en zone sismique III, il y a lieu de vérifier les portiques sous un effort horizontal représentant 25% de l’effort horizontal global
Avec ce système de contreventement les bâtiments sont limités en hauteur à 10 niveaux ou 33m au maximum
Ce sujet a était déjà abordé par monsieur Rafik, un modérateur actif sur le site, et je vous conseille vivement de visiter son post et surtout de lui poser toutes vos questions sans la moindre hésitation sa sera un plaisir pour lui de vous reprendre. Et ne prends jamais cet aire de timide n’est ce pas ya lala zahra . Tu veux avancer ? Pose tes questions. Tu en profiteras comme plein de gens de site en profiteront : ce site est une bénédiction du ciel et on ne remerciera jamais trop ses initiateurs ainsi que tout ce beau monde qui y participe.
Pour d’autre question je suis tout à votre entière disposition.
Le lien pour le post de monsieur Rafik :
http://www.geniecivil.org/normes-et-reglementations-f14/des-questions-sur-les-rpa99-ver-2003-posez-les-ici-t67-10.htm
Profitez-en à fond ! et que Dieu guide vos pats
4.a Système de contreventement mixte assuré par des voiles et des portiques avec justification d’interaction portiques –voiles :
Les voiles de contreventement doivent reprendre au plus 20% des sollicitations dues aux charges verticales.
Les charges horizontales sont reprises conjointement par les voiles et les portiques proportionnellement à leurs rigidités relatives ainsi que les sollicitations résultant de leurs interactions à tous les niveaux;.
Les portiques doivent reprendre, outre les sollicitations dues aux charges verticales, au moins 25% de l’effort tranchant d'étage.
4.b Système de contreventement de structures en portiques par des voiles en béton armé :
Dans ce cas les voiles reprennent au plus 20% des sollicitations dues aux charges verticales et la totalité des sollicitations dues aux charges horizontales
On considère que les portiques ne reprennent que les charges verticales. Toutefois, en zone sismique III, il y a lieu de vérifier les portiques sous un effort horizontal représentant 25% de l’effort horizontal global
Avec ce système de contreventement les bâtiments sont limités en hauteur à 10 niveaux ou 33m au maximum
Ce sujet a était déjà abordé par monsieur Rafik, un modérateur actif sur le site, et je vous conseille vivement de visiter son post et surtout de lui poser toutes vos questions sans la moindre hésitation sa sera un plaisir pour lui de vous reprendre. Et ne prends jamais cet aire de timide n’est ce pas ya lala zahra . Tu veux avancer ? Pose tes questions. Tu en profiteras comme plein de gens de site en profiteront : ce site est une bénédiction du ciel et on ne remerciera jamais trop ses initiateurs ainsi que tout ce beau monde qui y participe.
Pour d’autre question je suis tout à votre entière disposition.
Le lien pour le post de monsieur Rafik :
http://www.geniecivil.org/normes-et-reglementations-f14/des-questions-sur-les-rpa99-ver-2003-posez-les-ici-t67-10.htm
Profitez-en à fond ! et que Dieu guide vos pats
djas- Moderateur
- Nombre de messages : 411
Ville/Pays : DuThé
Profession : maçon
Loisirs : je fume du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue
Nom/Prenom : Pouuse avec EUX!!!
Date d'inscription : 24/12/2007
Re: question?
hé! Quand on parle du lion comme on chez nous.... ! Salem si Rafik
Je me préparais à répondre… un contre temps avec mes neveux vous savez les gosses,…. En fin, mon klik sur la commande envoyer et venu en retard…. Bonne soirée @ tous !
Je me préparais à répondre… un contre temps avec mes neveux vous savez les gosses,…. En fin, mon klik sur la commande envoyer et venu en retard…. Bonne soirée @ tous !
djas- Moderateur
- Nombre de messages : 411
Ville/Pays : DuThé
Profession : maçon
Loisirs : je fume du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue
Nom/Prenom : Pouuse avec EUX!!!
Date d'inscription : 24/12/2007
Re: question?
You are , thank you
Rafik- Moderateur Actif
- Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007
Re: question?
Vielen Dank an Sie .....
djas- Moderateur
- Nombre de messages : 411
Ville/Pays : DuThé
Profession : maçon
Loisirs : je fume du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue
Nom/Prenom : Pouuse avec EUX!!!
Date d'inscription : 24/12/2007
Page 1 sur 1