batiment en acier en zone sismique
+5
ZELMAT
polycivil
krimo2007
bacbac
bentafat_rachid
9 participants
Page 1 sur 1
batiment en acier en zone sismique
Les aciers de construction répondant aux normes sont ductiles. L'allongement correspondant à la fin
du palier plastique est de l'ordre de 20 à 30. 10-3. L'allongement minimum garanti à rupture εu est, au minimum, 15%, soit 150. 10-3. εu est couramment supérieur à 25%, soit 250.10-3. A titre de
comparaison, l’accourcissement du béton à rupture est de 3,5. 10-3 .
L’acier « s’écrouit » après l’allongement correspondant au palier plastique, c’est à dire que sa
résistance augmente jusqu’à fu , dont la valeur garantie est telle que fu / fy ≥ 1,1 (cfr Eurocode 3-1-1) . Cette dernière propriété est nécessaire pour propager l’allongement plastique depuis la première zone plastifiée vers les zones adjacentes.
http://www.zshare.net/download/62339985ab6e58/
du palier plastique est de l'ordre de 20 à 30. 10-3. L'allongement minimum garanti à rupture εu est, au minimum, 15%, soit 150. 10-3. εu est couramment supérieur à 25%, soit 250.10-3. A titre de
comparaison, l’accourcissement du béton à rupture est de 3,5. 10-3 .
L’acier « s’écrouit » après l’allongement correspondant au palier plastique, c’est à dire que sa
résistance augmente jusqu’à fu , dont la valeur garantie est telle que fu / fy ≥ 1,1 (cfr Eurocode 3-1-1) . Cette dernière propriété est nécessaire pour propager l’allongement plastique depuis la première zone plastifiée vers les zones adjacentes.
http://www.zshare.net/download/62339985ab6e58/
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
Salam Si Rachid
tes sujest sont vraiment tjs intéressants, baraka allaho fik...
j'aimerrai savoir la limite de l'RBS calculée pour les structures en charpente métallique. peut-on aller jsuqu'au 10 % max ou non?
Merci
tes sujest sont vraiment tjs intéressants, baraka allaho fik...
j'aimerrai savoir la limite de l'RBS calculée pour les structures en charpente métallique. peut-on aller jsuqu'au 10 % max ou non?
Merci
bacbac- Expert
- Nombre de messages : 232
Ville/Pays : Algérie
Profession : Ingénieur chef de projet
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 15/11/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
merci beaucoup..............la limite RBS depend de ton calcul et dimensionnement ; si tu as dimensionné economiquement tenant compte de l'aspect resistance , rigidité , stabilité , durabilité , tu pourras meme negligé le RBS .................mais chez nous le RBS est compris entre 5 à 10 % malgré le surdimensionnement effectué par des ingenieurs qui maitrisent pas bien le calcul de la charpente
Dernière édition par le Jeu 7 Fév - 22:43, édité 1 fois
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
Mrrci infiniment. Si Rachid
bacbac- Expert
- Nombre de messages : 232
Ville/Pays : Algérie
Profession : Ingénieur chef de projet
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 15/11/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
Mrrci infiniment. Si Rachid
bacbac- Expert
- Nombre de messages : 232
Ville/Pays : Algérie
Profession : Ingénieur chef de projet
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 15/11/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
bacbac a écrit:Mrrci infiniment. Si Rachid
de rien
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
MERCI SI RACHID
krimo2007- MGCien
- Nombre de messages : 268
Ville/Pays : algerie
Profession : ingenieur d'étude
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 28/04/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
de rien si krimokrimo2007 a écrit:MERCI SI RACHID
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
merci bcp rachid pour le document.....
polycivil- MGCien Actif
- Nombre de messages : 527
Ville/Pays : ALGERIA
Profession : student
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 22/10/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
de rien mercitechsaid a écrit:merci bcp rachid pour le document.....
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
desole mais a ma connaissance le RBS ne depasse pas 5%
ZELMAT- MGCien
- Nombre de messages : 93
Age : 50
Ville/Pays : Sharjah/E.A.U
Profession : Ingenieur
Loisirs : SPORT, Lecture, Exploration de logiciel, voyage
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 06/02/2008
Re: batiment en acier en zone sismique
salut Zelmat
ta raison le RBS et la contraction des initiales Rivets Boulons Soudure
je m'explique
Lors de l'évaluation du poids de la charpente mtallique (stade de l'avant métré) le quantitatif des pièces principales d'une charpente (poteaux - potelets - lisses coiffes etc..)se calcule aisément en prenant la longueur des pièces à l'épure..
mais une charpente (en terme de poids acier) ne se résume pas aux éléments principaux il y'a aussi tout ce qui est platines goussets , plats boulons et surtout soudures.Tous ces articles sont bel et bien présents n'est ce pas ?
Mais au stade de l'avant projet on ne conait pas le vrai poids de ces éléments (et Dieu sait s'ils peuvent etre importants).
C'est pour celaque la notion de RBS fut introduite et existe à ce jour.
en pratique cette valeur varie entre 3% et 5% du poids total de la charpente (élements structuraux et secondaires)
Pour une conception portique - traverse on prends RBS= 3%
Pour une conception portique avec ferme treillis simpLe on prends RBS= 4à 5 %
c'est tout
SALUT A TOUS
AMINE
ta raison le RBS et la contraction des initiales Rivets Boulons Soudure
je m'explique
Lors de l'évaluation du poids de la charpente mtallique (stade de l'avant métré) le quantitatif des pièces principales d'une charpente (poteaux - potelets - lisses coiffes etc..)se calcule aisément en prenant la longueur des pièces à l'épure..
mais une charpente (en terme de poids acier) ne se résume pas aux éléments principaux il y'a aussi tout ce qui est platines goussets , plats boulons et surtout soudures.Tous ces articles sont bel et bien présents n'est ce pas ?
Mais au stade de l'avant projet on ne conait pas le vrai poids de ces éléments (et Dieu sait s'ils peuvent etre importants).
C'est pour celaque la notion de RBS fut introduite et existe à ce jour.
en pratique cette valeur varie entre 3% et 5% du poids total de la charpente (élements structuraux et secondaires)
Pour une conception portique - traverse on prends RBS= 3%
Pour une conception portique avec ferme treillis simpLe on prends RBS= 4à 5 %
c'est tout
SALUT A TOUS
AMINE
aminlemdani- Enseignant
- Nombre de messages : 61
Ville/Pays : algeria
Profession : senior engineer USTHB
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 06/10/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
merci Amine de cette profonde explication .....mais j'ai vu des cas ou le RBS est estimé à 10 % !!!
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
Salut Rachid
Tu a complètement raison dans les charpentes tridimensionnelles ou bien dans des conceptions telle que celle du GLAM ..... (le grand Hangar que toi et moi nous connaisons très bien) le RBS grimpe signicativement .Mais ceci reste rare et excpetionnelle
si j'avais la possibilité de poster des photos je vous en ferait voir de toutes les couleurs (surtout du rouge pour l'oxyde de fer de la charpente )
a+
amine
Tu a complètement raison dans les charpentes tridimensionnelles ou bien dans des conceptions telle que celle du GLAM ..... (le grand Hangar que toi et moi nous connaisons très bien) le RBS grimpe signicativement .Mais ceci reste rare et excpetionnelle
si j'avais la possibilité de poster des photos je vous en ferait voir de toutes les couleurs (surtout du rouge pour l'oxyde de fer de la charpente )
a+
amine
aminlemdani- Enseignant
- Nombre de messages : 61
Ville/Pays : algeria
Profession : senior engineer USTHB
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 06/10/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
je corrige
rare et exceptionel pour ne pas faire da fautes d'orthographe
je voudrais pas que molière se retourne dans sa tombe
rare et exceptionel pour ne pas faire da fautes d'orthographe
je voudrais pas que molière se retourne dans sa tombe
aminlemdani- Enseignant
- Nombre de messages : 61
Ville/Pays : algeria
Profession : senior engineer USTHB
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 06/10/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
aminlemdani a écrit:Salut Rachid
Tu a complètement raison dans les charpentes tridimensionnelles ou bien dans des conceptions telle que celle du GLAM .... (le grand Hangar que toi et moi nous connaisons très bien) le RBS grimpe signicativement .Mais ceci reste rare et excpetionnelle
si j'avais la possibilité de poster des photos je vous en ferait voir de toutes les couleurs (surtout du rouge pour l'oxyde de fer de la charpente )
a+
amine
ne montres pas les photos du GM tu connais les raisons
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
aminlemdani- Enseignant
- Nombre de messages : 61
Ville/Pays : algeria
Profession : senior engineer USTHB
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 06/10/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
re Rachid
je te rassures Rachid ce ne sont pas les photos du GM
c'est celles d'autres projets .
a+
je te rassures Rachid ce ne sont pas les photos du GM
c'est celles d'autres projets .
a+
aminlemdani- Enseignant
- Nombre de messages : 61
Ville/Pays : algeria
Profession : senior engineer USTHB
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 06/10/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
aminlemdani a écrit:re Rachid
je te rassures Rachid ce ne sont pas les photos du GM
c'est celles d'autres projets .
a+
tu pourras les afficher Aminou du forum
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
salam les amis stp comment calculer cette valeur de RBS pour les structures metallique & et qu'elle est leur importance ?
merci
merci
hichothman007- Moderateur Actif
- Nombre de messages : 1789
Age : 41
Ville/Pays : algerie
Profession : etudiant
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 10/04/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
sido a écrit:merci bien cher amis rachid
plaisir pour nous de vous lire , merci
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: batiment en acier en zone sismique
mreciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
nassir- Membre
- Nombre de messages : 23
Age : 40
Ville/Pays : setif-alger
Profession : étudiant
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 26/01/2008
Sujets similaires
» LES ASSEMBLAGES BOULONNES EN ZONE SISMIQUE
» Traitement de sol par inclusions rigides en zone sismique
» Canalisation dans les Murs en zone sismique
» Couplage galvanique entre l'acier inoxydable l'acier ordinaire
» Traitement de sol par inclusions rigides en zone sismique
» Canalisation dans les Murs en zone sismique
» Couplage galvanique entre l'acier inoxydable l'acier ordinaire
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|