APPLICATION DU VENT SUR LA STR
2 participants
Page 1 sur 1
APPLICATION DU VENT SUR LA STR
Salam
Je voudrai poser qlq questions sur le règlement neige et vent RNV 99 DTR BC 2-47
Et plus exactement sur l application des charges sur la structure par exemple un bâtiment industriel
Esq en doit appliquer les pression sur les surfaces trouve par le règlement ( sur les lisses et le pannes)
Et il y a aussi l action d’ensemble :
Une force d’ensemble avec une les coordonnées Rx, Ry, Rz, et une excentricité (e= +- b/10)
Les question sont :
Si on doit modéliser la structure pour le dimensionnement esq on applique les pression sur les lisses et pannes (càd sans excentricité), ou on doit modéliser un nœuds à Rx, Ry, Rz, avec une excentricité e et appliquer la force d’ensemble(globale)
Ou bien faire les 2 cas
Ou esq il y a d’autre avis
Merci d’avance pour vos réponses
salam
Je voudrai poser qlq questions sur le règlement neige et vent RNV 99 DTR BC 2-47
Et plus exactement sur l application des charges sur la structure par exemple un bâtiment industriel
Esq en doit appliquer les pression sur les surfaces trouve par le règlement ( sur les lisses et le pannes)
Et il y a aussi l action d’ensemble :
Une force d’ensemble avec une les coordonnées Rx, Ry, Rz, et une excentricité (e= +- b/10)
Les question sont :
Si on doit modéliser la structure pour le dimensionnement esq on applique les pression sur les lisses et pannes (càd sans excentricité), ou on doit modéliser un nœuds à Rx, Ry, Rz, avec une excentricité e et appliquer la force d’ensemble(globale)
Ou bien faire les 2 cas
Ou esq il y a d’autre avis
Merci d’avance pour vos réponses
salam
ELHO- Moderateur
- Nombre de messages : 1100
Ville/Pays : ALGER
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: APPLICATION DU VENT SUR LA STR
A mon avis, les deux.
Simplement, la force résultante sert à calculer ton effort de torsion sur le bâtiment.
Cet effet n'existait pas avec le NV65 mais apparait avec l'Eurocode Vent.
Ce qui signifie que lorsque les Eurocodes seront d'application obligatoire, les poteaux de portique seront calculés sous sollicitation bi-axiales.
Simplement, la force résultante sert à calculer ton effort de torsion sur le bâtiment.
Cet effet n'existait pas avec le NV65 mais apparait avec l'Eurocode Vent.
Ce qui signifie que lorsque les Eurocodes seront d'application obligatoire, les poteaux de portique seront calculés sous sollicitation bi-axiales.
montabone- Expert
- Nombre de messages : 265
Ville/Pays : France
Profession : Ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 30/04/2007
Re: APPLICATION DU VENT SUR LA STR
salam
merci pour la reponse
alros la 2eme c pour faire la verification des poteaux
ca ressemble a la methode statique equivalente pouer le cas de l application de la force sismique
merci pour la reponse
alros la 2eme c pour faire la verification des poteaux
ca ressemble a la methode statique equivalente pouer le cas de l application de la force sismique
ELHO- Moderateur
- Nombre de messages : 1100
Ville/Pays : ALGER
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Sujets similaires
» application- ANALYSE STRUCTURALE
» SAP 2000 - Excellent Exemple d'application...
» effet du vent
» etude de l'action du vent
» SAP 2000 - Excellent Exemple d'application...
» effet du vent
» etude de l'action du vent
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|