ENTRETIENT ET REPARATION DES SILOS EN BETON ARME
2 participants
Page 1 sur 1
ENTRETIENT ET REPARATION DES SILOS EN BETON ARME
Introduction
Comme toute machinerie, les constructions rurales nécessitent
un entretien régulier; les silos-tours en béton n'échappent
pas à cette exigence. Malheureusement, la plupart des agriculteurs
considèrent qu'un silo en béton est à peu près
indestructible et n'accordent donc aucune importance à l'entretien
régulier. Une telle attitude peut déboucher sur des problèmes
sérieux, incluant des bris structuraux.
Procédure d'entretien
et de réparation
Tous les propriétaires de silos-tours en béton devraient
établir un calendrier d'entretien et de réparation approprié
afin d'en assurer la plus longue durée possible. Ceci implique :
a) l'inspection, b) le nettoyage complet, c) les réparations,
et d) l'application d'un enduit intérieur adéquat.
a) Inspection : La section de la paroi du bas d'un silo (les
premiers 10 à 15 pi) devrait être examinée attentivement,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et ce,
à chaque année (ou lorsque le silo est vide). Il est très
important d'utiliser un bon éclairage portatif pour effectuer
cet examen afin de voir clairement l'état réel de la paroi.
Des outils de base tels qu'un tournevis, un marteau et un ciseau à
froid, constituent des outils efficaces pour évaluer le mur.
Figure 1. Il est important d'examiner régulièrement
l'état de la paroi intérieure. Le degré des dommages
causés par l'acidité de l'ensilage peut être déterminé
avec un ciseau à froid.
Toute désagrégation de la surface intérieure du
silo et/ou toute rugosité due à l'exposition des agrégats
du béton indiquent que des travaux doivent être faits immédiatement.
Même si la paroi intérieure a initialement été
protégée par un revêtement, il ne faut pas oublier
que le revêtement se détériore avec le temps et
qu'on doit donc le rempacer périodiquement.
Dans le cas des silos en membrures de béton préformées,
une attention particulière devrait être apportée
à la partie inférieure des membrures reposant sur le mur
de fondation. Elles sont souvent durement érodées, et
parfois détruites complètement sur les quelque 6 pouces
du bas.
Figure 2. L'acidité de l'ensilage cause souvent les plus
grands dommages à la partie inférieure des parois de silos
en membrures de béton, au point de contact avec la fondation.
L'inspection devrait aussi porter sur les cadres de portes. Dans le
cas où les fuites de liquide ont été abondantes,
la détérioration par l'acide peut être importante,
particulièrement dans la partie inférieure du silo.
Figure 3. Les cadres de portes, particulièrement dans
la partie inférieure du silo, sont aussi sévèrement
attaqués par l'acide et requièrent souvent des réparations
ou un remplacement pour prévenir l'infiltration d'air.
b) Nettoyage : Dans le cas où des travaux doivent être
faits sur les parois, la surface intérieure doit d'abord être
bien nettoyée. Il est essentiel que la surface soit propre pour
assurer l'adhésion de l'enduit ou du matériau de réparation.
Cela implique qu'il faut enlever tout ensilage et tout béton
désagrégé jusqu'à ce que la surface soit
propre et solide. Pour ce faire, on peut avoir recours à un sablage,
ou à un lavage à haute pression (3 000 psi ou plus); l'utilisation
de l'eau peut être plus efficace dans certains cas difficiles.
Figure 4. Les parois du silo doivent être complètement
nettoyées de tout dépôt jusqu'au béton solide,
avant qu'on y applique un enduit.
c) Réparations : Toute réparation à la
structure devrait être faite avant l'application d'un enduit intérieur.
i) Silos en membrures : Toutes les membrures qui sont sérieusement
détériorées devraient être remplacées
ou le mur du silo devrait être supporté au moyen d'un anneau
de béton armé, coulé sur place, à l'extérieur
du silo et reposant sur les fondations. Dans ce dernier cas, les membrures
les plus affectées devraient être enlevées pour
permettre la mise en place du béton sous les membrures supérieures,
assurant de ce fait le support vertical nécessaire. De tels travaux
devraient être faits par un entrepreneur d'expérience en
la matière (il ne s'agit pas d'un projet de bricolage).
Figure 5. Lorsque les réparations impliquent l'implantation
d'un anneau de béton, on doit remplacer les membrures les plus
détériorées et placer le béton sous les
membrures supérieures, afin que la charge verticale du mur repose
sur les fondations.
Au même moment, les frettes du silo devraient être resserrées
afin de renforcer et de stabiliser la structure. Le relâchement
des frettes rend le silo plus vulnérable aux dommages éventuels
par des vents violents. La détérioration des joints de
membrures contribue également à rendre les frettes plus
lâches.
Les silos en membrures devraient être construits sur des murs
de fondation qui dépassent le niveau du sol et ce, tout autour
du silo. Lorsque les membrures du bas sont situées sous le niveau
du sol, toute infiltration à travers la paroi sera retenue par
le sol environnant, maintenant ainsi continuellement les membrures dans
un liquide relativement acide. Cela aura pour effet d'accélérer
la détérioration de la paroi. Dans le cas où les
membrures sont situées sous la surface du sol, un tuyau de drainage
relié une sortie adéquate vers un bassin de rétention
devrait être placé autour du silo à la partie inférieure
du mur, et la tranchée devrait être remplie de pierre concassée.
Figure 6. Les parois en membrures de béton construites
sous la surface du sol devraient être protégées
par l'installation d'un tuyau de drainage relié à une
sortie adéquate.
ii) Silos coulés sur place : Les silos de béton qui ont
été sérieusement affectés par l'acide de
l'ensilage devraient être renforcés par l'ajout de frettes
dans la partie inférieure.
Figure 7. Les parois d'un silo de béton coulé
sur place peuvent être renforcées par l'ajout de frettes.
iii) Tous les silos de béton : Les cadres de portes endommagés
devraient être réparés ou remplacés de sorte
que l'air ne puisse pas s'infiltrer par les portes. Le système
de drainage intérieur requiert souvent des améliorations.
Il est suggéré d'installer un tuyau de drainage de 4 pouces
de diamètre sur le pourtour, à l'intérieur de la
paroi du silo, de recouvrir ce tuyau de 6 à 8 pouces de pierre
concassée et de diriger le drain vers une sortie adéquate
à l'extérieur. REMARQUE : Les liquides provenant du silo
ne devrait pas être dirigé vers des émissaires tels
que fossés, cours d'eau, système de drainage souterrain,
etc. Afin de réduire le volume du réservoir requis pour
recevoir ce liquide, il est important de bien drainer les eaux de surface
près de la base du silo.
Figure 8. Une méthode permettant d'évacuer les
liquides d'ensilage consiste à installer un tuyau de drainage
de 4 pouces à l'intérieur du silo près de la paroi
et de recouvrir ce drain avec de la pierre concassée.
d) Enduit protecteur : Il existe plusieurs genres d'enduits sur le
marché; seuls quelques-uns peuvent être utilisés
à l'intérieur des silos. On trouve deux genres d'enduits :
a) ceux qui sont appliqués à la surface du béton
et qui constituent une barrière à la pénétration
de l'acide, et b) ceux qui pénètrent la surface du béton
(remplissant les vides avec un matériau résistant aux
acides) et qui préviennent la pénétration des liquides
d'ensilage.
Peu importe le genre choisi, tous les enduits devraient être :
| Haut de la page |
Enduits pour silo
On peut diviser les enduits pour silos en deux groupes : les ciments
et les liquides.
1. Les enduits à base de ciment - Ces enduits sont constitués
d'un mélange de sable et d'un agent liant. Ils ont une consistance
semblable à celle du mortier et ils sont très épais.
Le plus simple des enduits à base de ciment est constitué
d'un mélange de sable et de ciment Portland. En raison de la
présence du ciment Portland comme agent liant, ce genre d'enduit
est vulnérable à l'acide d'ensilage. S'il est appliqué
sur la paroi du silo, il devrait être considéré
comme revêtement sacrificiel protecteur et remplacé à
intervalles réguliers ou protégé par un enduit
additionnel résistant à l'acide (habituellement un enduit
liquide).
Afin de prévenir la détérioration par l'acide
d'ensilage, plusieurs fabricants d'enduits ont mis au point leur propre
enduit à base de ciment (propriété exclusive).
Dans ces cas, la résistance à l'acide est attribuable
à l'utilisation d'adjuvants (souvent des acryliques) ou d'agents
liants autres que le ciment Portland (époxy, résine de
polyester, etc.)
Les enduits à base de ciment peuvent être appliqués
à la main, avec une truelle, ou projetés par air comprimé.
Le terme « gunite » est souvent utilisé
pour décrire un mélange sable-ciment Portland qui est
pulvérisé au moyen d'un pistolet.
Figure 9. Les enduits à base de ciment (aussi appelés
« gunite ») peuvent être appliqués
à la paroi du silo au moyen d'un pistolet.
2. Les enduits liquides - Ces enduits ont une consistance semblable
à l'eau ou à un sirop clair et sont donc très fluides.
Un de ces enduits liquides, lorsque séché, forme un film
à la surface du béton et constitue une barrière
résistante aux acides. Un autre genre d'enduit pénètre
la surface du béton pour soit remplir les vides avec un matériau
résistant aux acides (prévenant ainsi la pénétration
par des acides), soit réagir chimiquement avec la chaux libre
du ciment Portland pour former un liant résistant aux acides.
Les enduits liquides peuvent être appliqués de différentes
façons : à la main, au rouleau, au pinceau, etc. ou mécaniquement
avec un pistolet adapté à la nature du matériau.
| Haut de la page |
Recommandations
relatives à l'application d'enduits
L'expérience et les essais contrôlés justifient
les recommandations suivantes.
1. Peu importe le genre d'enduit utilisé, il est essentiel que
la paroi soit propre. Dans le cas où l'enduit s'est détérioré,
les tests ont montré que cette détérioration n'était
pas imputable à l'enduit même, mais plutôt au fait
qu'un nettoyage inadéquat avait empêché l'enduit
d'adhérer fermement aux parois du silo.
2. Il faut choisir le genre d'enduit qui convient. Après le
nettoyage, l'état de la paroi devrait dicter le genre d'enduit
à utiliser. Les recherches ont montré qu'il est pratiquement
impossible d'appliquer un enduit liquide (celui qui forme un film sur
la paroi) à une surface rugueuse et d'obtenir un film exempt
de perforations . Toute perforation permettra à l'acide d'ensilage
d'agir sur le béton, annulant ainsi l'efficacité de l'enduit.
Figure 10. Le genre d'enduit à utiliser dépendra
de l'état de la paroi, une fois nettoyée.
Si la paroi est lisse (par exemple, un mur neuf ou peu utilisé)
un enduit liquide peut être utilisé. Toutefois, si la paroi
est rugueuse (i.e. si elle a été attaquée par les
acides d'ensilage), on devrait envisager la possibilité d'utiliser
un enduit à base de ciment ou de mortier pour lui redonner sa
texture lisse originale. Si un enduit en propriété exclusive
est utilisé (contenant un mélange résistant aux
acides), il n'y a rien d'autre à ajouter. Par contre, les mortiers
contenant uniquement du sable et du ciment devraient eux aussi être
protégés par l'ajout d'un enduit liquide.
3. Les enduits à base de ciment qui sont appliqués au
pistolet, ont tendance à produire une surface rugueuse. Étant
donné qu'une surface relativement lisse est désirable
(friction réduite, meilleure capacité d'auto-nettoyage,
etc.), l'enduit devrait être lissé ensuite avec une truelle.
REMARQUE : on doit retoucher la surface du gunite au moment approprié
de la phase du durcissement, sinon il adhérera à la truelle,
engendrant la formation de trous et de fissures.
Comme toute machinerie, les constructions rurales nécessitent
un entretien régulier; les silos-tours en béton n'échappent
pas à cette exigence. Malheureusement, la plupart des agriculteurs
considèrent qu'un silo en béton est à peu près
indestructible et n'accordent donc aucune importance à l'entretien
régulier. Une telle attitude peut déboucher sur des problèmes
sérieux, incluant des bris structuraux.
Procédure d'entretien
et de réparation
Tous les propriétaires de silos-tours en béton devraient
établir un calendrier d'entretien et de réparation approprié
afin d'en assurer la plus longue durée possible. Ceci implique :
a) l'inspection, b) le nettoyage complet, c) les réparations,
et d) l'application d'un enduit intérieur adéquat.
a) Inspection : La section de la paroi du bas d'un silo (les
premiers 10 à 15 pi) devrait être examinée attentivement,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et ce,
à chaque année (ou lorsque le silo est vide). Il est très
important d'utiliser un bon éclairage portatif pour effectuer
cet examen afin de voir clairement l'état réel de la paroi.
Des outils de base tels qu'un tournevis, un marteau et un ciseau à
froid, constituent des outils efficaces pour évaluer le mur.
Figure 1. Il est important d'examiner régulièrement
l'état de la paroi intérieure. Le degré des dommages
causés par l'acidité de l'ensilage peut être déterminé
avec un ciseau à froid.
Toute désagrégation de la surface intérieure du
silo et/ou toute rugosité due à l'exposition des agrégats
du béton indiquent que des travaux doivent être faits immédiatement.
Même si la paroi intérieure a initialement été
protégée par un revêtement, il ne faut pas oublier
que le revêtement se détériore avec le temps et
qu'on doit donc le rempacer périodiquement.
Dans le cas des silos en membrures de béton préformées,
une attention particulière devrait être apportée
à la partie inférieure des membrures reposant sur le mur
de fondation. Elles sont souvent durement érodées, et
parfois détruites complètement sur les quelque 6 pouces
du bas.
Figure 2. L'acidité de l'ensilage cause souvent les plus
grands dommages à la partie inférieure des parois de silos
en membrures de béton, au point de contact avec la fondation.
L'inspection devrait aussi porter sur les cadres de portes. Dans le
cas où les fuites de liquide ont été abondantes,
la détérioration par l'acide peut être importante,
particulièrement dans la partie inférieure du silo.
Figure 3. Les cadres de portes, particulièrement dans
la partie inférieure du silo, sont aussi sévèrement
attaqués par l'acide et requièrent souvent des réparations
ou un remplacement pour prévenir l'infiltration d'air.
b) Nettoyage : Dans le cas où des travaux doivent être
faits sur les parois, la surface intérieure doit d'abord être
bien nettoyée. Il est essentiel que la surface soit propre pour
assurer l'adhésion de l'enduit ou du matériau de réparation.
Cela implique qu'il faut enlever tout ensilage et tout béton
désagrégé jusqu'à ce que la surface soit
propre et solide. Pour ce faire, on peut avoir recours à un sablage,
ou à un lavage à haute pression (3 000 psi ou plus); l'utilisation
de l'eau peut être plus efficace dans certains cas difficiles.
Figure 4. Les parois du silo doivent être complètement
nettoyées de tout dépôt jusqu'au béton solide,
avant qu'on y applique un enduit.
c) Réparations : Toute réparation à la
structure devrait être faite avant l'application d'un enduit intérieur.
i) Silos en membrures : Toutes les membrures qui sont sérieusement
détériorées devraient être remplacées
ou le mur du silo devrait être supporté au moyen d'un anneau
de béton armé, coulé sur place, à l'extérieur
du silo et reposant sur les fondations. Dans ce dernier cas, les membrures
les plus affectées devraient être enlevées pour
permettre la mise en place du béton sous les membrures supérieures,
assurant de ce fait le support vertical nécessaire. De tels travaux
devraient être faits par un entrepreneur d'expérience en
la matière (il ne s'agit pas d'un projet de bricolage).
Figure 5. Lorsque les réparations impliquent l'implantation
d'un anneau de béton, on doit remplacer les membrures les plus
détériorées et placer le béton sous les
membrures supérieures, afin que la charge verticale du mur repose
sur les fondations.
Au même moment, les frettes du silo devraient être resserrées
afin de renforcer et de stabiliser la structure. Le relâchement
des frettes rend le silo plus vulnérable aux dommages éventuels
par des vents violents. La détérioration des joints de
membrures contribue également à rendre les frettes plus
lâches.
Les silos en membrures devraient être construits sur des murs
de fondation qui dépassent le niveau du sol et ce, tout autour
du silo. Lorsque les membrures du bas sont situées sous le niveau
du sol, toute infiltration à travers la paroi sera retenue par
le sol environnant, maintenant ainsi continuellement les membrures dans
un liquide relativement acide. Cela aura pour effet d'accélérer
la détérioration de la paroi. Dans le cas où les
membrures sont situées sous la surface du sol, un tuyau de drainage
relié une sortie adéquate vers un bassin de rétention
devrait être placé autour du silo à la partie inférieure
du mur, et la tranchée devrait être remplie de pierre concassée.
Figure 6. Les parois en membrures de béton construites
sous la surface du sol devraient être protégées
par l'installation d'un tuyau de drainage relié à une
sortie adéquate.
ii) Silos coulés sur place : Les silos de béton qui ont
été sérieusement affectés par l'acide de
l'ensilage devraient être renforcés par l'ajout de frettes
dans la partie inférieure.
Figure 7. Les parois d'un silo de béton coulé
sur place peuvent être renforcées par l'ajout de frettes.
iii) Tous les silos de béton : Les cadres de portes endommagés
devraient être réparés ou remplacés de sorte
que l'air ne puisse pas s'infiltrer par les portes. Le système
de drainage intérieur requiert souvent des améliorations.
Il est suggéré d'installer un tuyau de drainage de 4 pouces
de diamètre sur le pourtour, à l'intérieur de la
paroi du silo, de recouvrir ce tuyau de 6 à 8 pouces de pierre
concassée et de diriger le drain vers une sortie adéquate
à l'extérieur. REMARQUE : Les liquides provenant du silo
ne devrait pas être dirigé vers des émissaires tels
que fossés, cours d'eau, système de drainage souterrain,
etc. Afin de réduire le volume du réservoir requis pour
recevoir ce liquide, il est important de bien drainer les eaux de surface
près de la base du silo.
Figure 8. Une méthode permettant d'évacuer les
liquides d'ensilage consiste à installer un tuyau de drainage
de 4 pouces à l'intérieur du silo près de la paroi
et de recouvrir ce drain avec de la pierre concassée.
d) Enduit protecteur : Il existe plusieurs genres d'enduits sur le
marché; seuls quelques-uns peuvent être utilisés
à l'intérieur des silos. On trouve deux genres d'enduits :
a) ceux qui sont appliqués à la surface du béton
et qui constituent une barrière à la pénétration
de l'acide, et b) ceux qui pénètrent la surface du béton
(remplissant les vides avec un matériau résistant aux
acides) et qui préviennent la pénétration des liquides
d'ensilage.
Peu importe le genre choisi, tous les enduits devraient être :
- hautement résistants aux acides d'ensilage (surtout les acides
lactiques et acétiques), - compatibles avec la chaîne alimentaire (non toxiques pour
les animaux ou les humains);<LI>appropriés à l'usage sur les silos de ferme d'après
des critères tels que le degré de tolérance à
l'humidité, la température de séchage, la durée
du séchage, la méthode d'application et la production
possible de vapeurs toxiques.
| Haut de la page |
Enduits pour silo
On peut diviser les enduits pour silos en deux groupes : les ciments
et les liquides.
1. Les enduits à base de ciment - Ces enduits sont constitués
d'un mélange de sable et d'un agent liant. Ils ont une consistance
semblable à celle du mortier et ils sont très épais.
Le plus simple des enduits à base de ciment est constitué
d'un mélange de sable et de ciment Portland. En raison de la
présence du ciment Portland comme agent liant, ce genre d'enduit
est vulnérable à l'acide d'ensilage. S'il est appliqué
sur la paroi du silo, il devrait être considéré
comme revêtement sacrificiel protecteur et remplacé à
intervalles réguliers ou protégé par un enduit
additionnel résistant à l'acide (habituellement un enduit
liquide).
Afin de prévenir la détérioration par l'acide
d'ensilage, plusieurs fabricants d'enduits ont mis au point leur propre
enduit à base de ciment (propriété exclusive).
Dans ces cas, la résistance à l'acide est attribuable
à l'utilisation d'adjuvants (souvent des acryliques) ou d'agents
liants autres que le ciment Portland (époxy, résine de
polyester, etc.)
Les enduits à base de ciment peuvent être appliqués
à la main, avec une truelle, ou projetés par air comprimé.
Le terme « gunite » est souvent utilisé
pour décrire un mélange sable-ciment Portland qui est
pulvérisé au moyen d'un pistolet.
Figure 9. Les enduits à base de ciment (aussi appelés
« gunite ») peuvent être appliqués
à la paroi du silo au moyen d'un pistolet.
2. Les enduits liquides - Ces enduits ont une consistance semblable
à l'eau ou à un sirop clair et sont donc très fluides.
Un de ces enduits liquides, lorsque séché, forme un film
à la surface du béton et constitue une barrière
résistante aux acides. Un autre genre d'enduit pénètre
la surface du béton pour soit remplir les vides avec un matériau
résistant aux acides (prévenant ainsi la pénétration
par des acides), soit réagir chimiquement avec la chaux libre
du ciment Portland pour former un liant résistant aux acides.
Les enduits liquides peuvent être appliqués de différentes
façons : à la main, au rouleau, au pinceau, etc. ou mécaniquement
avec un pistolet adapté à la nature du matériau.
| Haut de la page |
Recommandations
relatives à l'application d'enduits
L'expérience et les essais contrôlés justifient
les recommandations suivantes.
1. Peu importe le genre d'enduit utilisé, il est essentiel que
la paroi soit propre. Dans le cas où l'enduit s'est détérioré,
les tests ont montré que cette détérioration n'était
pas imputable à l'enduit même, mais plutôt au fait
qu'un nettoyage inadéquat avait empêché l'enduit
d'adhérer fermement aux parois du silo.
2. Il faut choisir le genre d'enduit qui convient. Après le
nettoyage, l'état de la paroi devrait dicter le genre d'enduit
à utiliser. Les recherches ont montré qu'il est pratiquement
impossible d'appliquer un enduit liquide (celui qui forme un film sur
la paroi) à une surface rugueuse et d'obtenir un film exempt
de perforations . Toute perforation permettra à l'acide d'ensilage
d'agir sur le béton, annulant ainsi l'efficacité de l'enduit.
Figure 10. Le genre d'enduit à utiliser dépendra
de l'état de la paroi, une fois nettoyée.
Si la paroi est lisse (par exemple, un mur neuf ou peu utilisé)
un enduit liquide peut être utilisé. Toutefois, si la paroi
est rugueuse (i.e. si elle a été attaquée par les
acides d'ensilage), on devrait envisager la possibilité d'utiliser
un enduit à base de ciment ou de mortier pour lui redonner sa
texture lisse originale. Si un enduit en propriété exclusive
est utilisé (contenant un mélange résistant aux
acides), il n'y a rien d'autre à ajouter. Par contre, les mortiers
contenant uniquement du sable et du ciment devraient eux aussi être
protégés par l'ajout d'un enduit liquide.
3. Les enduits à base de ciment qui sont appliqués au
pistolet, ont tendance à produire une surface rugueuse. Étant
donné qu'une surface relativement lisse est désirable
(friction réduite, meilleure capacité d'auto-nettoyage,
etc.), l'enduit devrait être lissé ensuite avec une truelle.
REMARQUE : on doit retoucher la surface du gunite au moment approprié
de la phase du durcissement, sinon il adhérera à la truelle,
engendrant la formation de trous et de fissures.
Dernière édition par le Ven 25 Mai - 12:30, édité 1 fois
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: ENTRETIENT ET REPARATION DES SILOS EN BETON ARME
Figure 11. Les enduits à base de ciment appliqués
avec un pistolet devraient être polis avec une truelle pour que
leur surface devienne lisse.
4. Les conditions de séchage sont vraiment importantes, et elles
varient selon le genre d'enduit. Par exemple, les enduits à base
de ciment requièrent le maintien de conditions humides pour qu'aucune
fissure ne se forme pendant le durcissement.
S'il se forme des fissures, les acides d'ensilage pénétreront
le revêtement pour attaquer le béton sous-jacent et réduiront
la force d'adhésion de l'enduit à la paroi.
Figure 12. Les conditions de séchage sont importantes
pour la plupart des enduits. Toute fissure permettrait aux acides d'ensilage
d'atteindre le béton sous-jacent, annulant ainsi la protection
offerte par l'enduit.
5. Pour appliquer un enduit liquide, particulièrement sur un
mur rugueux, il est préférable d'utiliser un pistolet
à pulvérisation. Si l'application est faite au rouleau,
on devrait utiliser un pinceau rigide immédiatement après
pour s'assurer que le liquide pénêtre bien dans toutes
les fissures et dépressions, et qu'il constitue un film aussi
étanche que possible.
6. Peu importe le genre d'enduit utilisé, il demeure extrêmement
important de suivre les recommandations du fabricant ou du distributeur.
avec un pistolet devraient être polis avec une truelle pour que
leur surface devienne lisse.
4. Les conditions de séchage sont vraiment importantes, et elles
varient selon le genre d'enduit. Par exemple, les enduits à base
de ciment requièrent le maintien de conditions humides pour qu'aucune
fissure ne se forme pendant le durcissement.
S'il se forme des fissures, les acides d'ensilage pénétreront
le revêtement pour attaquer le béton sous-jacent et réduiront
la force d'adhésion de l'enduit à la paroi.
Figure 12. Les conditions de séchage sont importantes
pour la plupart des enduits. Toute fissure permettrait aux acides d'ensilage
d'atteindre le béton sous-jacent, annulant ainsi la protection
offerte par l'enduit.
5. Pour appliquer un enduit liquide, particulièrement sur un
mur rugueux, il est préférable d'utiliser un pistolet
à pulvérisation. Si l'application est faite au rouleau,
on devrait utiliser un pinceau rigide immédiatement après
pour s'assurer que le liquide pénêtre bien dans toutes
les fissures et dépressions, et qu'il constitue un film aussi
étanche que possible.
6. Peu importe le genre d'enduit utilisé, il demeure extrêmement
important de suivre les recommandations du fabricant ou du distributeur.
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: ENTRETIENT ET REPARATION DES SILOS EN BETON ARME
Merci bcp Rachid ...l'expert des experts ..
xxxx- MGCien Actif
- Nombre de messages : 7914
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/04/2007
Re: ENTRETIENT ET REPARATION DES SILOS EN BETON ARME
simple ingenieur
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: ENTRETIENT ET REPARATION DES SILOS EN BETON ARME
à d'autres !!!
xxxx- MGCien Actif
- Nombre de messages : 7914
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/04/2007
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|