Aide sur:Réalisation de poteaux en charpente métallique supportant des câbles d'éléctricité de haute tention
3 participants
Page 1 sur 1
Aide sur:Réalisation de poteaux en charpente métallique supportant des câbles d'éléctricité de haute tention
salut mes freres aide mois sur un mission de suivi de projet "réalisation des poteau en charpent métallique qui supporte des cables d'éléctricité de haut tension
sujet deplacé la moderation
sujet deplacé la moderation
Dernière édition par nassima le Ven 22 Fév - 17:54, édité 1 fois
moh-gue- Membre
- Nombre de messages : 28
Ville/Pays : algerie
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 12/12/2007
Re: Aide sur:Réalisation de poteaux en charpente métallique supportant des câbles d'éléctricité de haute tention
Un très bon logiciel pour ça mais malheureusement payant est PLS-CADD.
Et un livre qui trait du sujet (mais introuvable car édition de 1974) est "CONSTRUCTION DES LIGNES AERIENNES A HAUTE TENSION" de CHARLES AVRIL (c'est la bible en question de construction frd lignes de transport d'energie).
Si quelqu'un ai un des deux éléments ?
Bon courage
Et un livre qui trait du sujet (mais introuvable car édition de 1974) est "CONSTRUCTION DES LIGNES AERIENNES A HAUTE TENSION" de CHARLES AVRIL (c'est la bible en question de construction frd lignes de transport d'energie).
Si quelqu'un ai un des deux éléments ?
Bon courage
mohasea- Nombre de messages : 7
Ville/Pays : PARIS
Profession : Ing cal struct
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 29/01/2008
Re: Aide sur:Réalisation de poteaux en charpente métallique supportant des câbles d'éléctricité de haute tention
tu fair calcul des structeur "si possible aid mois sur un calcul de chateau d'eau et cmmt modélisé"
moh-gue- Membre
- Nombre de messages : 28
Ville/Pays : algerie
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 12/12/2007
Re: Aide sur:Réalisation de poteaux en charpente métallique supportant des câbles d'éléctricité de haute tention
Je suis dans le dimensionnement des structures metalliques. Les transport d'énergie électrique est un peu particulier car les pylônes entre eux sont liés par les câbles. ca ségnifie qu'il y ai une possible interaction entre les pylônes (en fonction des tensions qu'il y a dans les cables).
J'ai trouvé des cours pour toi sur le site de l'université de liège (belgique).
regarde ce lien (surtout le chapitre 6 dans la partie TRAVAUX PRATIQUES):
http://www.montefiore.ulg.ac.be/services/tdee/doc-14.html
Pour la modélisation d'un chateau d'eau (je suppose en béton), c'est pas vraiment mon dada, mais je te donne ma vision de la chose:
Le dimensionnement sera principalement sous effet du vent. Donc tu dois prendre pour l'algérie le RNV algérien qui te permet d'obtenir tes pressions du vent aux différents niveaux. Voir également dans le même code pour les coefficient de trainée (appelés aussi les coefficients de force) pour les formes de ton chateau d'eau.
Tu pourra donc suite à ca obtenir des efforts tranchants (F= Pressions RNV * Surface au vent * Coef. trainée).
On obtient donc sous l'effet des efforts tranchants, les moments engendrées.
en fonction donc de ton torseur d'efforts (poids + effort tranchant + moment) tu pourra calculer ta contrainte maxi à chaque niveau (Pour le béton Sigma Max = [Mf/(I/v)]+ [P/S]
Pour ton féraillage Sigma Max = [Mf/(I/v)]- [P/S]).
C'est avec ces contraintes que tu pourra dimensionner ainsi ton béton et le féraillage correspondant.
Bien sûr en vision globale de ton problème, on a négligé un amortissement structurale important qui y'est celui de l'eau dans le réservoir et qui devrait réduire d'une facon significative les efforts (du vent ou séisme). Donc le fait de considéré ton chateau d'eau non rempli, te placerait en sécurité.
Voilà tout.
J'ai trouvé des cours pour toi sur le site de l'université de liège (belgique).
regarde ce lien (surtout le chapitre 6 dans la partie TRAVAUX PRATIQUES):
http://www.montefiore.ulg.ac.be/services/tdee/doc-14.html
Pour la modélisation d'un chateau d'eau (je suppose en béton), c'est pas vraiment mon dada, mais je te donne ma vision de la chose:
Le dimensionnement sera principalement sous effet du vent. Donc tu dois prendre pour l'algérie le RNV algérien qui te permet d'obtenir tes pressions du vent aux différents niveaux. Voir également dans le même code pour les coefficient de trainée (appelés aussi les coefficients de force) pour les formes de ton chateau d'eau.
Tu pourra donc suite à ca obtenir des efforts tranchants (F= Pressions RNV * Surface au vent * Coef. trainée).
On obtient donc sous l'effet des efforts tranchants, les moments engendrées.
en fonction donc de ton torseur d'efforts (poids + effort tranchant + moment) tu pourra calculer ta contrainte maxi à chaque niveau (Pour le béton Sigma Max = [Mf/(I/v)]+ [P/S]
Pour ton féraillage Sigma Max = [Mf/(I/v)]- [P/S]).
C'est avec ces contraintes que tu pourra dimensionner ainsi ton béton et le féraillage correspondant.
Bien sûr en vision globale de ton problème, on a négligé un amortissement structurale important qui y'est celui de l'eau dans le réservoir et qui devrait réduire d'une facon significative les efforts (du vent ou séisme). Donc le fait de considéré ton chateau d'eau non rempli, te placerait en sécurité.
Voilà tout.
mohasea- Nombre de messages : 7
Ville/Pays : PARIS
Profession : Ing cal struct
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 29/01/2008
Re: Aide sur:Réalisation de poteaux en charpente métallique supportant des câbles d'éléctricité de haute tention
merci bc mohasea
moh-gue- Membre
- Nombre de messages : 28
Ville/Pays : algerie
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 12/12/2007
balance- MGCien
- Nombre de messages : 59
Age : 42
Ville/Pays : algerie
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 28/09/2007
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|