Bonsoir a tous et merci pour la creation de ce site ma question est la suivante:
le RPA preconise pour la resistance d'un beton qu'elle soit superieure a 20 Mpa sans qu'il y'est de recommandation pour les resistances inferieures.
pour mieux comprendre je resume ma question par un exemple:
Un raidisseur vertical en BA d'une cloture en parpaing (donc tres peu solliciter) presente un beton de 18 Mpa par exemple (resistance donné par un auscultateur dynamique) .Que dois-je faire a ce raidisseur?
a) le demolir ou le renforcer parcequ'il ne presente pas une resistance de
20 mpa conformement a RPA
b) le retenir ce qui contredit l'article du RPA
c) Faire une verification des contraintes de service ce qui n'es pas prevu
par le RPA
Cette question est valable pour bocou d'elements peu solliciter comme longrines, semelles rigide, poutres de petites portée etc....
Merci encore une fois de me repondre a cette question qui me preocupe.

PS / Ma question a été posée bocou plus pour des elements principaux d'une structure le cas où ils sont peu sollicités (semelles, longrines d'une batisse en RdC); l'exemple de raidisseur d'une cloture n'est qu'un exemple pour eclaircir la question. Merci de vos reponses


Dernière édition par le Jeu 6 Déc - 22:26, édité 1 fois

rachid1956
MGCien
MGCien

Nombre de messages : 66
Ville/Pays : ALGERIE
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 19/11/2007

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par HAYKEL Jeu 6 Déc - 21:32

je m'excuse c'est quoi RPA
HAYKEL
HAYKEL
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 298
Age : 39
Ville/Pays : Tunisie
Profession : INGENIEUR CIVIL
Nom/Prenom : Hannachi
Date d'inscription : 03/10/2007

http://mrammaji-9ari.blogspot.com/

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par waleed27 Jeu 6 Déc - 21:33

HAYKEL a écrit:je m'excuse c'est quoi RPA

c'est le règlement parasismique algérien
waleed27
waleed27
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 4102
Ville/Pays : algerie
Profession : ing GC
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 02/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par HAYKEL Jeu 6 Déc - 21:35

ok merci
HAYKEL
HAYKEL
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 298
Age : 39
Ville/Pays : Tunisie
Profession : INGENIEUR CIVIL
Nom/Prenom : Hannachi
Date d'inscription : 03/10/2007

http://mrammaji-9ari.blogspot.com/

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par xxxx Jeu 6 Déc - 21:36

puisqu'il sagit d'une cloture avec moins de sollicitations je suis d'avis à faire parler le bon sens et le garder tel quel !

xxxx
MGCien Actif
MGCien Actif

Nombre de messages : 7914
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par sitayeb Jeu 6 Déc - 21:38

Moi je pense qu'il faut faire un bon béton qui doit atteindre le minima reconnu par le RPA et démolir au cas ou ce n'est pas le cas. Car on constate que les gens n'essaie même pas de faire un travail de qualité et on doit toujours trouver des solutions pour une incompétence ou un laissé allé.

Si on reste dans cette logique je ne pense pas qu'en sera en mesure de réaliser des ouvrages spécifique
sitayeb
sitayeb
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 687
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingénieur conseil
Nom/Prenom : SITAYEB Said
Date d'inscription : 12/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par waleed27 Jeu 6 Déc - 21:41

article 7.2.1 de l'RPA dit:
Pour les élément principaux , le béton mise en oeuvre doit avoir une resistance fc28 au moins egale a 20Mpa et au plus à 45 Mpa
dance ce cas ça parle des élément principaux d'une structure tel que poteaux poutres voiles ...etc

w'allahou a3lam
waleed27
waleed27
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 4102
Ville/Pays : algerie
Profession : ing GC
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 02/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par xxxx Jeu 6 Déc - 21:49

mais pour la cloture ????

xxxx
MGCien Actif
MGCien Actif

Nombre de messages : 7914
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par sitayeb Jeu 6 Déc - 21:54

on ne calcul pas une cloture en utilisant le RPA moi je parle du béton de structure en général qui doit lui répondre aux éxigences du RPA. J'ai participé à la compagne de d'auscultation des bétons lors du seisme de boumerdes et je vous assure qu'on a trouvé des bétons à 8 MPa donc restons vigilants
sitayeb
sitayeb
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 687
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingénieur conseil
Nom/Prenom : SITAYEB Said
Date d'inscription : 12/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par HAYKEL Jeu 6 Déc - 21:56

A mon avis, je vois que les coefficients de sécurité sont fait pour ça!
Vous avez calculé votre raidisseur avec quelle fc28 d'abord?
N'oublie pas les majorations de charge que tu as prises, et surtout que pour une cloture, les sollicitations ne sont pas importantes..
HAYKEL
HAYKEL
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 298
Age : 39
Ville/Pays : Tunisie
Profession : INGENIEUR CIVIL
Nom/Prenom : Hannachi
Date d'inscription : 03/10/2007

http://mrammaji-9ari.blogspot.com/

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par xxxx Jeu 6 Déc - 21:58

Merci sitayeb d'avoir remis les pendules à l'heure

xxxx
MGCien Actif
MGCien Actif

Nombre de messages : 7914
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par sitayeb Jeu 6 Déc - 22:01

Je pense que le but de ce forum est d'aller vers des constructions durables et de qualité en s'entraidant dans le comment et le pourquoi de la chose en génie civil
sitayeb
sitayeb
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 687
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingénieur conseil
Nom/Prenom : SITAYEB Said
Date d'inscription : 12/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par Rafik Jeu 6 Déc - 22:03

je pense que la resistance limite inf s'applique pour les elements porteurs, donc a la limite pour un mur de cloture c tolerable, mais je suis bien de l'avis de sitayeb
Very Happy
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par akandoul Jeu 6 Déc - 23:13

je travail dans une entreprise de batiment ici a marrakech(maroc) ,le laboratoire fait un prelevement de beton d'un poteaux .et apres une semaine les resultats donne un resistance de 15 MPA.
est ce que possible cette rusultats passes les 20 MPA apres 28 jours.
et merci de me donner la reponse.
akandoul
akandoul

Nombre de messages : 19
Ville/Pays : maroc
Profession : technicien specialise en GR
Loisirs : footbal
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 06/12/2007

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par sitayeb Jeu 6 Déc - 23:18

Tous dépend de quel type de ciment vous avez utilisé (CEM II/32.5R ou CEM II/32.5N voir sur le sac du ciment ) et quels étaient les conditions de conservation ds éprouvettes
sitayeb
sitayeb
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 687
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingénieur conseil
Nom/Prenom : SITAYEB Said
Date d'inscription : 12/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

beton inf à 20 Mpa Empty Re: beton inf à 20 Mpa

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser