quelle est la bonne combinaison ?? Empty quelle est la bonne combinaison ??

Message par Azeddine Ven 26 Oct - 22:15

Pour le feraillage des appuis esque la combinaison exacte é ELU ou 0.8G+(-)E?
Azeddine
Azeddine
Membre

Nombre de messages : 26
Age : 43
Ville/Pays : Algerie
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/08/2007

Revenir en haut Aller en bas

quelle est la bonne combinaison ?? Empty Re: quelle est la bonne combinaison ??

Message par t_salim Sam 27 Oct - 11:03

salut azeddine
pour le ferraillage des appuis la combinaison la plus défavorable est bien :
G+Q+1.2Ex,y pour le cas des structures autostables, et G+Q+E pourles cas contreventés par voiles
oua allah A3lam
t_salim
t_salim
Expert
Expert

Nombre de messages : 766
Ville/Pays : alger
Profession : ing en génie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 11/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

quelle est la bonne combinaison ?? Empty Re: quelle est la bonne combinaison ??

Message par Azeddine Dim 28 Oct - 0:03

Merci bcp pour votre explication ,
é pour le cas des noeuds esque c 0.8G+E ?

merci!
Azeddine
Azeddine
Membre

Nombre de messages : 26
Age : 43
Ville/Pays : Algerie
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/08/2007

Revenir en haut Aller en bas

quelle est la bonne combinaison ?? Empty Re: quelle est la bonne combinaison ??

Message par t_salim Dim 28 Oct - 11:06

bonjour azeddine
concernant la combinaison du 0.8G+E, d'apres le RPA99 version 2003 (page 38 article 5.2) cette derniere est a utilisé, mais voyons l'article " la combinaisom 5-2 (0.8G+E) tient comte de la reduction de la charge verticale qui se produira a cause des effets de l'acceleration verticale ascendante " cela veut dire les effets engendrés par les accélérations quand on réduit les charges gravitaires tel que le soulevement des fondations, de plus l'utilisation de cette combin est plus importante pour les cas particulier tel que l'exemple des portes a faux et des consoles sous l'action verticale du seisme, mais pour l'utilisation dans un cadres generales tel que le calcul de ferraillage des poteaux je pense que la combinaison G+Q+1.2E est beaucoup plus préconisante mais on utilise toujours cette combinaison 0.8G+E pour verification comme meme
oua allaho a3lam

updated
t_salim
t_salim
Expert
Expert

Nombre de messages : 766
Ville/Pays : alger
Profession : ing en génie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 11/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

quelle est la bonne combinaison ?? Empty Re: quelle est la bonne combinaison ??

Message par Azeddine Dim 28 Oct - 21:28

Barak ellahou fika ya Salim.
sela veut dire que quant je fais l'etudes des poutres
j'utilise la comb ELU pour les travées é G+Q+1,2E pour les appuis ..
Azeddine
Azeddine
Membre

Nombre de messages : 26
Age : 43
Ville/Pays : Algerie
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/08/2007

Revenir en haut Aller en bas

quelle est la bonne combinaison ?? Empty Re: quelle est la bonne combinaison ??

Message par t_salim Lun 29 Oct - 10:23

saha khoya azeddine
la combinaison de G+Q+1.2E ne s'applique que pour les poteaux et excptionellement pour les cas des structures a ossatures autostables c'est a dire sans contreventement (voir l'article 5.2 page 38 du RPA99 version 2003), mais pas pour les poutres ni les voiles.
t_salim
t_salim
Expert
Expert

Nombre de messages : 766
Ville/Pays : alger
Profession : ing en génie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 11/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

quelle est la bonne combinaison ?? Empty Re: quelle est la bonne combinaison ??

Message par Azeddine Lun 29 Oct - 14:09

Bojour Salim!
je te remercie infiniment , mais ce que je voulais vraiment c que dans une poutre il yas la partie TRAVEE et APPUI
dans le ferraillage des travees je crois que tu é d'accord avec moi je prend le mmnt max de la combi ELU
- é ce qui conserne les appuis ..................
esque je prends le mmnt max de l'ELU ou G+Q+1,2E....?
Azeddine
Azeddine
Membre

Nombre de messages : 26
Age : 43
Ville/Pays : Algerie
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 07/08/2007

Revenir en haut Aller en bas

quelle est la bonne combinaison ?? Empty Re: quelle est la bonne combinaison ??

Message par djas Sam 12 Jan - 3:11

Salem ca vient un peu tard mais enfin...

  1. Pour les poteaux comb---> G+Q+1.2E et G+Q+E
  2. Pour les poutre comb :---> G+Q+E et G+0.8E aux appuis et ELU (1.35G+1.5Q) en travée
  3. Pour les voile les même Comb que les poutres

Shocked
djas
djas
Moderateur
Moderateur

Nombre de messages : 411
Ville/Pays : DuThé
Profession : maçon
Loisirs : je fume du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue
Nom/Prenom : Pouuse avec EUX!!!
Date d'inscription : 24/12/2007

Revenir en haut Aller en bas

quelle est la bonne combinaison ?? Empty Re: quelle est la bonne combinaison ??

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser