CIVILMANIA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

FONDATION ET E

+4
kriby
bentafat_rachid
farid
ELHO
8 participants

Aller en bas

FONDATION ET E Empty FONDATION ET E

Message par ELHO Sam 28 Juil - 17:56

salam Very Happy

je voulais savoir pourquoi dans les livres sur les fondations en prend le module d elasticite du beton E= 20 000 MPa
et d ou ca vient

surtout par exemple pour le dimensionnement de la semelle filante (poutre de rigidite)

merci Very Happy
ELHO
ELHO
Moderateur
Moderateur

Nombre de messages : 1100
Ville/Pays : ALGER
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par farid Sam 28 Juil - 17:58

aucune idée
merci pour la question
farid
farid
Expert
Expert

Nombre de messages : 884
Ville/Pays : Dubai
Profession : Engineer
Loisirs : Work
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 11/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par ELHO Sam 28 Juil - 18:04

merci farid Very Happy
moi dans les livres j ai trouve
(en prend une valeur moyenne du module ..)
mais pas son origine ou referance
ELHO
ELHO
Moderateur
Moderateur

Nombre de messages : 1100
Ville/Pays : ALGER
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par bentafat_rachid Sam 28 Juil - 18:15

ELHO a écrit:salam Very Happy

je voulais savoir pourquoi dans les livres sur les fondations en prend le module d elasticite du beton E= 20 000 MPa
et d ou ca vient

surtout par exemple pour le dimensionnement de la semelle filante (poutre de rigidite)

merci Very Happy

le module de déformation longitudinal différé ou instantanné du béton depends de la resistance caracteristique du béton .
l'intervention de E vis à vis du calcul de la semelle filante pour vetifier le ratio de la longueur elastique afin de dire si le calcul sera en modéle de calcul d'une semelle rigide ou souple ....voir le grand livre d'albert fuentes.
donnes nous la reférence du livre
bentafat_rachid
bentafat_rachid
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par ELHO Sam 28 Juil - 18:32

merci khouya rachid Very Happy

pour les livres par exemple il y a justement

TRAITE DE BETON ARME par roger LAVROIX-albert FURNTES

et celui qui et dans le forum
FONDATIONS SPECIALES de marcel FORNI

le module E est pris =20 000 MPa (et j ai pas vu la formule)

saha
ELHO
ELHO
Moderateur
Moderateur

Nombre de messages : 1100
Ville/Pays : ALGER
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par bentafat_rachid Sam 28 Juil - 18:45

ONDATIONS SPECIALES de marcel FORNI , c'est un ancien livre !! je vais vérifier çà
bentafat_rachid
bentafat_rachid
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par bentafat_rachid Sam 28 Juil - 18:46

ELHO a écrit:merci khouya rachid Very Happy

pour les livres par exemple il y a justement

TRAITE DE BETON ARME par roger LAVROIX-albert FURNTES

et celui qui et dans le forum
FONDATIONS SPECIALES de marcel FORNI

le module E est pris =20 000 MPa (et j ai pas vu la formule)

saha

e = 20 000 mpa signifie un mauvais béton .................alors tu es convaincu,
bentafat_rachid
bentafat_rachid
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par ELHO Sam 28 Juil - 18:59

merci khouya rachid Very Happy

pas encor convaincu il y a 2 livre differents et d autres qui traitent les fondations ils mettent E=20 000 MPa mais ils disent pas que c un mauvais beton ou dans leurs hypotheses de calcul
le probleme c que meme dans mon cour de BA et la pluparts des gens calcul avec E=20 000 MPa

si c un mauvais beton pourquoi seulement dans les fondations

esq il y a un reglement ou reference pour voir sa provenence

merci Very Happy
ELHO
ELHO
Moderateur
Moderateur

Nombre de messages : 1100
Ville/Pays : ALGER
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par kriby Dim 29 Juil - 11:12

merci bien

kriby
Membre

Nombre de messages : 23
Ville/Pays : algérie
Profession : ingénieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 27/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par montabone Dim 29 Juil - 23:23

De mémoire, parce que je n'ai pas le BAEL sous la main, tu as 2 modules du béton comme l'explique Rachid: le module instantané qui te permet de calculer une déformation sous un effort rapide (vent, explosion, etc ...) et un module différé qui fait la même chose mais sous charge permanente ou lentement variable.
Cette différence entre les 2 modules n'existe pas par exemple en charpente métallique ou l'on prend toujours le même module quelque soit la durée de la charge.
Or en béton armé, la charge la plus importante est de loin le poids propre et les charges d'exploitation faiblement variables.
Ce qui explique pourquoi les auteurs prennent pour ce calcul toujours le module différé.
Ces 2 modules sont fonctions de la résistance caractéristiques suivant la formule figurant dans le BAEL.

montabone
Expert
Expert

Nombre de messages : 265
Ville/Pays : France
Profession : Ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 30/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par bentafat_rachid Dim 29 Juil - 23:27

montabone a écrit:De mémoire, parce que je n'ai pas le BAEL sous la main, tu as 2 modules du béton comme l'explique Rachid: le module instantané qui te permet de calculer une déformation sous un effort rapide (vent, explosion, etc ...) et un module différé qui fait la même chose mais sous charge permanente ou lentement variable.
Cette différence entre les 2 modules n'existe pas par exemple en charpente métallique ou l'on prend toujours le même module quelque soit la durée de la charge.
Or en béton armé, la charge la plus importante est de loin le poids propre et les charges d'exploitation faiblement variables.
Ce qui explique pourquoi les auteurs prennent pour ce calcul toujours le module différé.
Ces 2 modules sont fonctions de la résistance caractéristiques suivant la formule figurant dans le BAEL.

merci
bentafat_rachid
bentafat_rachid
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par ELHO Lun 30 Juil - 10:49

salam Very Happy

merci beaucoup montabone

comme tu as dis j ai deja essaye le module differe
3700x(racine troisieme (fc28)

pour fc28=25MPa on a E=10 818 MPa
pour fc28=30MPa on a E=11 496 MPa

ils sont de loin inf à E=20 000 MPa

et je ne crois pas qu ils ont utilise fc28 plus grand que ca

c ca qui me laisse poser la question toujours

merci Very Happy
ELHO
ELHO
Moderateur
Moderateur

Nombre de messages : 1100
Ville/Pays : ALGER
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par montabone Lun 30 Juil - 19:13

Pour la valeur de résistance, tu es bon.
Par contre, comme je n'ai pas le BAEL sous la main, as-tu vérifié avec le module instantané? C'est peut-être celui-là qu'ils ont utilisé.
Peut-être qu'avec ce module, tes efforts dans la semelle sont plus importants et donc te place du côté de la sécurité. A vérifier dans le livre de Fuentes ou de Forni.

montabone
Expert
Expert

Nombre de messages : 265
Ville/Pays : France
Profession : Ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 30/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par ELHO Lun 30 Juil - 19:19

salam Very Happy

le module instantane
11000(racine troisieme (fc28)

pour fc28=15MPa on a E=27 128 MPa
pour fc28=25MPa on a E=32 165 MPa

le module differe est le plus defavorable
ELHO
ELHO
Moderateur
Moderateur

Nombre de messages : 1100
Ville/Pays : ALGER
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par ELHO Lun 30 Juil - 19:32

peut etre une moyenne entre le module differe et instantane
mais cette reponse n est pas appyee et pas satisfaisante sans une explication ou un articl reglementaire

je voulais savoir quel module vous utilisez ou peut etre vous avez rencontre des gens qui utilsez un module E pour dimensionner les semelles filantes par exemple

merci Very Happy
ELHO
ELHO
Moderateur
Moderateur

Nombre de messages : 1100
Ville/Pays : ALGER
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par abdou Mar 31 Juil - 19:56

Very Happy tres bonne question mon frère!
abdou
abdou
MGCien Special
MGCien Special

Nombre de messages : 847
Age : 42
Ville/Pays : alger
Profession : bach-mohandiss
Loisirs : Sport (Full contact, Foot,natation...);Voyage,
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 09/02/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par waleed27 Mar 31 Juil - 23:01

tafatneb_dichar a écrit:
ELHO a écrit:merci khouya rachid Very Happy

pour les livres par exemple il y a justement

TRAITE DE BETON ARME par roger LAVROIX-albert FURNTES

et celui qui et dans le forum
FONDATIONS SPECIALES de marcel FORNI

le module E est pris =20 000 MPa (et j ai pas vu la formule)

saha

e = 20 000 mpa signifie un mauvais béton .................alors tu es convaincu,

je pense que c'est le cas leplus defavorable... mon colaigue a utilisé la formul de E mais l'ingenieur de CTC lui a dit de la métre 20 000 mega alor quand il lui a posé la question le réponse c'été ... c le casle plus défavorable !!!!!
waleed27
waleed27
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 4102
Ville/Pays : algerie
Profession : ing GC
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 02/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par waleed27 Mar 31 Juil - 23:14

j'aime bcp ce genr de discution... merci les amis ...
waleed27
waleed27
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 4102
Ville/Pays : algerie
Profession : ing GC
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 02/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par ELHO Mer 1 Aoû - 11:48

salam abdou et waleed Very Happy

je ne suis pas contre le cas le plus defavorable mais par rapport a quoi

si c un mauvais beton quel est sa contrainte

c que je voulais savoir E=20 000MPa comment ils l ont obtenu

merci mes freres Wink
ELHO
ELHO
Moderateur
Moderateur

Nombre de messages : 1100
Ville/Pays : ALGER
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par waleed27 Jeu 2 Aoû - 23:30

salam khouya ELHO...
sou'al yabka matrouh ila ich3arin akhar...
waleed27
waleed27
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 4102
Ville/Pays : algerie
Profession : ing GC
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 02/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par montabone Ven 3 Aoû - 22:30

ELHO, tu as trouvé la réponse tout seul.
Ils ont fait simplement la moyenne entre le module différé et le module instantané.
J'ai regardé le bouquin de Fuentes "Calcul pratique des ossatures en BA" et l'auteur indique bien "prendre une moyenne de 200 000kg/cm2"
Ils ont fait une simple moyenne entre les 2 modules.
A mon avis, ce n'est pas la détermination du module béton qui doit poser le plus gros problème pour ce type de fondation mais plutôt la détermination du coefficient de ballast.
Ne connaissant pas les géotechniciens de l'autre côté de la méditerannée, je peux te dire que côté français, ils sont du genre plutôt frileux et ce type de fondations est susceptible d'engendrer des tassements incompatible avec une bonne pérénité de la structure. Il n'est donc jamais recommandé. Tels que je les connais, les geotechniciens ne s'engageront jamais sur un coefficient de ballast et préconiseront plutôt dans le rapport d'étude de sol, une fondation sur pieux.
Et l'ingénieur conseil suivra les recommandations du bureau d'étude de sol. Et ainsi la messe sera dite.
C'est la raison pour laquelle je ne connais pas de bâtiment fondé sur ce type de fondation.
A tel point d'ailleurs, que notre prof de BA était passé allègrement dessus sachant qu'au cours de notre vie professionnelle, nous n'aborderons quasiment jamais ce type de fondation. Ce en quoi, il n'avait pas finalement tort.
Le seul cas que je connaisse ou nous sommes obligé de faire ce type de calcul, c'est lorsque une entreprise nous demande de calculer les voies de fondations d'une grue de chantier, et la grue peut accepter quelques tassements.

montabone
Expert
Expert

Nombre de messages : 265
Ville/Pays : France
Profession : Ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 30/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par waleed27 Ven 3 Aoû - 22:34

merci bcp montabone pour ta reponse .. c un plaisire de te lire ..
waleed27
waleed27
Administrateur
Administr

Nombre de messages : 4102
Ville/Pays : algerie
Profession : ing GC
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 02/05/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par ELHO Sam 4 Aoû - 13:22

choukran waleed Very Happy

comme a dit waleed merci beaucoup pour tes reponses montabone Very Happy

pour le coefficient de ballast il y a pour une etude preliminaire le tableau

FONDATION ET E K_bmp10

mais pour un radier par exemple on doit tirer ce coeff a partir des donnees geotechniques

je voudrais savoir quelle sont les formules ou normes pour determiner ce coeff K (raideur ou spring) dans les 3 directions x,y et z

je vous remerci beaucoup pour vos participations Very Happy
ELHO
ELHO
Moderateur
Moderateur

Nombre de messages : 1100
Ville/Pays : ALGER
Profession : INGENIEUR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par Heavy Dim 5 Aoû - 21:39

Le calcul en béton armé d'une fondation ne diffère pas de tout autre élément structurel, c'est à dire qu'on doit introduire la valeur adéquate du module d'élasticité du béton en fonction du type du matériau béton. La valeur de 20000 MPa n'est pas typique, et j'ai même l'expérience de calculer des fondations avec un module de 30000 MPa.

Heavy
Membre

Nombre de messages : 23
Ville/Pays : Sibérie
Profession : Geotechnical Engineer
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 30/07/2007

Revenir en haut Aller en bas

FONDATION ET E Empty Re: FONDATION ET E

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser