joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
+3
momo2201
bentafat_rachid
farid
7 participants
Page 1 sur 1
joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
Dernière édition par le Dim 3 Juin - 11:31, édité 1 fois
farid- Expert
- Nombre de messages : 884
Ville/Pays : Dubai
Profession : Engineer
Loisirs : Work
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 11/02/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
salam farid.
Merci de ce schéma explicatif pédagogique.
c'est vrai , les joints en baïonnette rendent les bâtiments limitrophes vulnérables à cause du risque du phénomène de cognement des planchers amplifie par la torsion .
Ces joints doivent être suffisamment larges pour éviter le martèlement entre sous structures lors d'un tremblement de terre, car ces sous structures n’oscillent pas nécessairement à la même fréquence et il faut cumuler leurs déplacements maxima possibles pour définir l'intervalle minimum qui doit les séparer. Cette solution doit en outre être complétée par des passerelles souples entre les différentes
unités ainsi réalisées.
Merci de ce schéma explicatif pédagogique.
c'est vrai , les joints en baïonnette rendent les bâtiments limitrophes vulnérables à cause du risque du phénomène de cognement des planchers amplifie par la torsion .
Ces joints doivent être suffisamment larges pour éviter le martèlement entre sous structures lors d'un tremblement de terre, car ces sous structures n’oscillent pas nécessairement à la même fréquence et il faut cumuler leurs déplacements maxima possibles pour définir l'intervalle minimum qui doit les séparer. Cette solution doit en outre être complétée par des passerelles souples entre les différentes
unités ainsi réalisées.
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
mais pourquoi ils sont interdit ??? il suffi de vérifier les déplacements et calculer la largeur du joint sismique , n'est ce pas !!!!!!
????????
????????
farid- Expert
- Nombre de messages : 884
Ville/Pays : Dubai
Profession : Engineer
Loisirs : Work
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 11/02/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
on maîtrise pas le contrôle de la chute de rigidité spatiale liée à la fatigue cyclique amplifiée par une durée inconnue de l'excitation sismique ,
les joints en baïonnette déclenchent l’ entrechoquement défavorable (cognement ) accentué , même ils peuvent générer des interactions entre les blocs mitoyens "" notion d'interaction liée aux modes de déformations non semblables génèrent des effets vulnérables et vis versa
les joints en baïonnette déclenchent l’ entrechoquement défavorable (cognement ) accentué , même ils peuvent générer des interactions entre les blocs mitoyens "" notion d'interaction liée aux modes de déformations non semblables génèrent des effets vulnérables et vis versa
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
les avis des autres intervenants enrichissent le forum
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
Bonjour
Comment elargir le champs d'intervention pour eclaircir mieux les raisons catégoriques du refus des joints en baïonnette ???
Comment elargir le champs d'intervention pour eclaircir mieux les raisons catégoriques du refus des joints en baïonnette ???
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
C'est beaucoups plus du à la crainte qu'une defformation exeptionelle causée par un effort de torsion qui pourait induire un télescopage des deux sous structures.
Néanmoins à mon avis le fait de bien calculer et dimmensionner la structure et de la à prevoir les déplacements maximaux que les deux structures peuvent atteindre suffit amplement à concevoir des joints de la sorte.
Néanmoins à mon avis le fait de bien calculer et dimmensionner la structure et de la à prevoir les déplacements maximaux que les deux structures peuvent atteindre suffit amplement à concevoir des joints de la sorte.
momo2201- MGCien Special
- Nombre de messages : 206
Ville/Pays : Algeria
Profession : Ingenieur G.C
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 12/04/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
les avis des autres intervenants
enrichissent le forum
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
les avis des autres intervenants
enrichissent le forum
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
Essalam Alaikom
es qu'il y à dans les RPA99v2003 un article ou un paragraphe qui dit "noir sur blan" que les joints sismiques brisés sont interdits?
es qu'il y à dans les RPA99v2003 un article ou un paragraphe qui dit "noir sur blan" que les joints sismiques brisés sont interdits?
Rafik- Moderateur Actif
- Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
salam!
Non!il n 'y à pas dans les RPA99v2003 un article ou un paragraphe qui dit "noir sur blan" que les joints sismiques brisés sont interdits ,c vrai qu'il y a que:
2.5.2 (page 20)les joints sont disposés de façon :
- A limiter des longueurs de bâtiments trop importantes
- A séparer les blocs de bâtiments ou ouvrages accolés de géométrie et /ou de rigidités et de masses inégales.
- A simplifier les formes en plan de bâtiments présentant des configurations complexes (forme en T, U, L, H,...).
mais, il faut bien comprendre c qui a dit notre frère Rachid
Mes frère , il faut mettre dans vos tetes que le comportement des structures jusqu'a mainant est mal connu
parsque il exist plusieurs phénomène et paramettres qu'on les metrise pas tel que: la rigidité,ductilité, chute de résistance, le comportement du sol, et " tremblement de terre"....
A mon avis, avant de comprendre la raison ,si vous voulez,d'interdiction de ce type de joints"joint sismique braisé" malgré que n y a pas un article, il faut poser la question pourquoi on utilise Les joints parasismique?
La solution de mettre des joints n'est pas obligatoire et ne
doit pas être recherché a priori, parsque les joints entraînent un surcoût non négligeable ;mais son utilisation permet d'eviter Deux phénomènes sont plus particulièrement source de dommages sismiques dans les bâtiments asymétriques :
Mes frères
Les joints parasismiques :
Donc comment ça?!! vous voulez mettre des joints pour eviter des problems et vous allez les mettre de façon à creer ces problems
wa el_laho e3lem!
Non!il n 'y à pas dans les RPA99v2003 un article ou un paragraphe qui dit "noir sur blan" que les joints sismiques brisés sont interdits ,c vrai qu'il y a que:
2.5.2 (page 20)les joints sont disposés de façon :
- A limiter des longueurs de bâtiments trop importantes
- A séparer les blocs de bâtiments ou ouvrages accolés de géométrie et /ou de rigidités et de masses inégales.
- A simplifier les formes en plan de bâtiments présentant des configurations complexes (forme en T, U, L, H,...).
mais, il faut bien comprendre c qui a dit notre frère Rachid
Mes frère , il faut mettre dans vos tetes que le comportement des structures jusqu'a mainant est mal connu
parsque il exist plusieurs phénomène et paramettres qu'on les metrise pas tel que: la rigidité,ductilité, chute de résistance, le comportement du sol, et " tremblement de terre"....
A mon avis, avant de comprendre la raison ,si vous voulez,d'interdiction de ce type de joints"joint sismique braisé" malgré que n y a pas un article, il faut poser la question pourquoi on utilise Les joints parasismique?
La solution de mettre des joints n'est pas obligatoire et ne
doit pas être recherché a priori, parsque les joints entraînent un surcoût non négligeable ;mais son utilisation permet d'eviter Deux phénomènes sont plus particulièrement source de dommages sismiques dans les bâtiments asymétriques :
- la torsion d'ensemble(lorsque la configuration de l'ouvrage est à l'origine d'un excentrement)
- les concentrations de contraintes (Les concentrations de contraintes se produisent plus particulièrement dans les angles rentrants formés par des saillies ,retraits ou intersections des ailes d'un bâtiment)
Mes frères
Les joints parasismiques :
- doivent être vides de tout matériau (et je suis sur que vous etes d'accord avec moi)
- doivent avoir un tracé rectiligne sans baïonnettes pour evité les problems: de torsions et concentration des contraintes
Donc comment ça?!! vous voulez mettre des joints pour eviter des problems et vous allez les mettre de façon à creer ces problems
wa el_laho e3lem!
abdou- MGCien Special
- Nombre de messages : 847
Age : 42
Ville/Pays : alger
Profession : bach-mohandiss
Loisirs : Sport (Full contact, Foot,natation...);Voyage,
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 09/02/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
salam alikoum
non non mon frere abdou l'article existe b1 mais seulement tu as sauter la ligne c tt
il est ecrit
les joints doivent etre plans, sans decrochement etc.......
non non mon frere abdou l'article existe b1 mais seulement tu as sauter la ligne c tt
il est ecrit
les joints doivent etre plans, sans decrochement etc.......
jamal_dz- MGCien
- Nombre de messages : 82
Ville/Pays : algerie
Profession : ingenieur en genie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 19/04/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
wawwwwwww vive la lecture miticuleuse !!
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
salam mon frere momo2201
tu te trompes mon ami on ne peut aller au dela de la reglementation sinontu es penalise juridiquement
sinon esq tu pe concevoir des poteaux de 20x20 bien que qe les calculs te le permettent
tu te trompes mon ami on ne peut aller au dela de la reglementation sinontu es penalise juridiquement
sinon esq tu pe concevoir des poteaux de 20x20 bien que qe les calculs te le permettent
jamal_dz- MGCien
- Nombre de messages : 82
Ville/Pays : algerie
Profession : ingenieur en genie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 19/04/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
bien dit ...........continues djamal
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
rachid stp!!!!!!!!!!!!
jamal_dz- MGCien
- Nombre de messages : 82
Ville/Pays : algerie
Profession : ingenieur en genie civil
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 19/04/2007
Re: joint sismique braisé, pourquoi il est interdit par RPA99?
ta façon de ridiger est convaincante ,, j'aime te lire
merci djamal
merci djamal
bentafat_rachid- Administrateur
- Nombre de messages : 3524
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingenieur Post Graduant USTHB CCI
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/04/2007
strudeladn- MGCien
- Nombre de messages : 85
Ville/Pays : alger
Profession : ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 06/06/2007
Sujets similaires
» Joint dilatation et joint sismique:
» Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici
» joints sismiques et de dilatations
» la menace sismique en algerie et la prevention post sismique
» RPA99 2003
» Des questions sur les RPA99 Ver 2003???, Posez les ici
» joints sismiques et de dilatations
» la menace sismique en algerie et la prevention post sismique
» RPA99 2003
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|