Message par NOUARI Mer 7 Mar - 1:08

Suivant LE RPA99 VERSION 2003

1. La valeur de la période fondamentale (T) de la structure peut être estimée à partir de formules empiriques ou calculée par des méthodes analytiques ou numériques.

2. La formule empirique à utiliser selon les cas est la suivante :

· hN : hauteur mesurée en mètres à partir de la base de la structure jusqu’au dernier niveau (N).

· CT : coefficient, fonction du système de contreventement, du type de remplissage

La question Pour le calcul de hN la base de la structure signifie le niveau +00.00 de la structure ou bien le niveau a partir des semelles.(c.a.d y compris la longueur des avants poteaux)

Merci

NOUARI
NOUARI
Expert
Expert

Nombre de messages : 229
Ville/Pays : ALGERIE
Profession : Ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 26/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Estimation de la période fondamentale de la structure Empty Re: Estimation de la période fondamentale de la structure

Message par Rafik Mer 7 Mar - 10:41

La hauteur du bâtiment depuis :

le niveau bas des fondations,

ou depuis la face supérieure d’un soubassement rigide, tel qu'un voile périphérique.
Rafik
Rafik
Moderateur Actif
Moderateur Actif

Nombre de messages : 905
Ville/Pays : ALGeRia
Profession : STRuCTuRaL ENGiNeeR
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 23/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Estimation de la période fondamentale de la structure Empty Re: Estimation de la période fondamentale de la structure

Message par MOHAMMED Mer 14 Nov - 11:43

Normalement le voile péréphérique est considéré comme encastrement rigide pour un bâtiment.

MOHAMMED
Membre

Nombre de messages : 20
Ville/Pays : algerie
Profession : enseignement
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 26/10/2007

Revenir en haut Aller en bas

Estimation de la période fondamentale de la structure Empty Re: Estimation de la période fondamentale de la structure

Message par HAMA Lun 19 Nov - 20:47

salam ;
la hauteur de batiment sera calculer a partire du niveau +0.00 c-a-d a partir du terrain naturel .
si il ya un vide sanitaire ( voile péripherique ) la hauteur sera calcuer a partire de la limite du voile périphérique (+1.02...).
voile périphérique = boite rigide
HAMA
HAMA
MGCien
MGCien

Nombre de messages : 94
Ville/Pays : Algerie
Profession : Ingenieur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 19/06/2007

Revenir en haut Aller en bas

Estimation de la période fondamentale de la structure Empty Re: Estimation de la période fondamentale de la structure

Message par kanga Lun 11 Fév - 21:08

merci à HAMA je suis d'accord avec ta reponse. c'est aussi le cas d'un bâtiment avec rez de jardin , sa hauteur est définie % au niveau fini du plancher bas du RDC.

kanga

Nombre de messages : 13
Ville/Pays : abidjan
Profession : Projeteur
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 10/12/2007

Revenir en haut Aller en bas

Estimation de la période fondamentale de la structure Empty Re: Estimation de la période fondamentale de la structure

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser