sondage electrique(résolu)
3 participants
Page 1 sur 1
sondage electrique(résolu)
salam alikoum
quelle est la valeur admissible de la résistivité apparentte des sol en [Ohm.m]? ( pour on fé pa des amélioration dans les sols (coté electrique )
quelle est la valeur admissible de la résistivité apparentte des sol en [Ohm.m]? ( pour on fé pa des amélioration dans les sols (coté electrique )
Re: sondage electrique(résolu)
sujet deplacé a la rubrique question et demande
la moderation
la moderation
amira85- CO-Administrateur
- Nombre de messages : 988
Ville/Pays : alger
Profession : etudiante
Loisirs : gc
Nom/Prenom : (Optionnel)
Date d'inscription : 27/05/2007
Re: sondage electrique(résolu)
La résistivité d'un terrain s'exprime en ohm.m²/m (ou ohm.m). Elle correspond à la résistance théorique en Ohm d'un cylindre de terrain de 1 m² de section et de 1 m de longueur. La résistivité est donc un élément très variable suivant les régions. Des tableaux donnent des valeurs typiques en fonction de la nature du terrain. Mais ces valeurs sont très indicatives et seule une mesure sur site permet de déterminer avec précision la valeur de la résistivité. Plusieurs méthodes de mesures peuvent être employées :
La méthode du prélèvement d'échantillon et la méthode des "deux électrodes" ne fournissent que des informations très locales et souvent insuffisantes.
On peut utiliser la mesure d'une résistance de prise de terre d'une électrode de forme
connue (piquet de 1 m par exemple) pour déterminer la résistivité du terrain qui l'entoure. Cette méthode a l'avantage de fournir une mesure globale, mais elle ne s'applique bien que si la prise de terre à implanter est de dimensions comparables à celles de l'électrode utilisée comme référence.
La méthode la plus utilisée pour déterminer la résistivité du sol est celle des "quatre électrodes " dite méthode de Wenner.
La méthode du prélèvement d'échantillon et la méthode des "deux électrodes" ne fournissent que des informations très locales et souvent insuffisantes.
On peut utiliser la mesure d'une résistance de prise de terre d'une électrode de forme
connue (piquet de 1 m par exemple) pour déterminer la résistivité du terrain qui l'entoure. Cette méthode a l'avantage de fournir une mesure globale, mais elle ne s'applique bien que si la prise de terre à implanter est de dimensions comparables à celles de l'électrode utilisée comme référence.
La méthode la plus utilisée pour déterminer la résistivité du sol est celle des "quatre électrodes " dite méthode de Wenner.
sitayeb- Administrateur
- Nombre de messages : 687
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingénieur conseil
Nom/Prenom : SITAYEB Said
Date d'inscription : 12/05/2007
Re: sondage electrique(résolu)
En complément de ce qui précede voici un document sur la méthode Wenner voir le lien ci-dessous :
http://www.chauvin-arnoux.fr/groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf
http://www.chauvin-arnoux.fr/groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf
sitayeb- Administrateur
- Nombre de messages : 687
Ville/Pays : Alger
Profession : Ingénieur conseil
Nom/Prenom : SITAYEB Said
Date d'inscription : 12/05/2007
Sujets similaires
» secousse sismiques et equipements electrique s
» coment etablir un plan d'instalation electrique d'un batimen
» dalles en BA [Resolu]
» coment etablir un plan d'instalation electrique d'un batimen
» dalles en BA [Resolu]
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|